Je nutné připojit vodič PE ke kovové konzole krabice Acidur?

(1/3) > >>

Zdenek Prokes:
Jedná se o staveništní rozdvojku, která je tvořena rozbočnou krabicí acidur a dvěma zásuvkami 3P+PE, toto vše je namontováno na kovový nosič ve tvaru "A". Musí být z krabice vytažen vodič PE a připevněn ke kovovému nosiči?

Jaroslav Hasala:
Připojením PE vodiče na kovovou část držáku určitě nic nepokazíte.
Hlavně dejte pozor, aby se z té staveništní rozdvojky náhodou nestal VÝROBEK ve smyslu zákona č. 22/97. To by jste se asi potom nestačil divit.

Milan Karvánek:
Je to absurdní, asi to vážně bude výrobek, i když je každému kdo někdy byl na stavbě jasné, že takový zásuvkový stojan je o 100% lepší a bezpečnější než volně pohozená koncovka prodlužováku.

Štefan Beláň:
Když říkáte 3P + PE, znamená to, že je přívod 4vodičový. V tomto případě bych vám připojení kovového stojanu k ochrannému vodiči nedoporučoval, lépe zakázal. Určitě se nejedná o vodič PE, ale o vodič PEN, a v tom je kámen úrazu. Při přerušení ochranného vodič PEN budete mít fázi na kostře.
Pokládal bych tento stojánek za výrobek s dvojitou izolací.
 
P. S. Pokud máte na přívodu vřazený předepsaný  proudový chránič 30 mA, tak připojení stojánku můžete provést. Zda je to nutné, je otázka technického provedení stojáku, zda splňuje parametry dvojité izolace.

Vasil Ceral:
Kdysi před léty nic nebylo tak se to tak dělalo.Ale dnes dojděte do elektroskladu a kupte si předpisový rozvod.Nerisku jte.Vasil.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana