Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
Kamil Zouhar:
V článku E.5.2.4.2.8 normy ČSN EN 62305-3 je popsáno provedení tohoto typu. S ohledem na to, že na řešenou střechu je předpokládán přístup lidí (a to i vandalů) navrhoval bych jímací vedení vedené pod povrchem. Uvažuji nerezový drát.
V normě ČSN EN 62305-3, tab.6 je pro jímací vedení z nerezové oceli doporučen průměr drátu 8mm. Je to tento průřez nebo se k tomuto provedení postavit jako k zemniči a volit průměr nerezového drátu 10mm dle normy ČSN EN 62305-3, tab.7?
#112#
Fuk Tomáš:
Považovat jímací vedení na ploché střeše pokryté zeminou za zemnič by chtělo hodně invence. Vzhledem k tomu, že je odspodu izolováno tou střechou, tak jeho zemní odpor (měřeno proti vzdálené zemi) bude poměrně vysoký.
Použitím silnějšího drátu nic nezkazíte (norma uvádí minimální rozměry), ale i při použití rozměrů dle tab. 6 literu normy dodržíte.
Jan Hájek:
Zatravněné střechy mají svá specifika a vzhledem k jejich skladbě je nutné postupovat maximálně pečlivě.
Je správné zatravněnou střechu považovat za stejnou oblast instalace, jako je zemnící soustava a používané komponenty volit stejné ( nerez V4A, pozinkovaný vodič 10 mm, s poplastováním bych se nebál použít i 8 mm a vzhledem k odvodňování střechy bych i v menším rozsahu a na kontrolovateln ých místech použil i nerez V2A, ale na vlastní zodpovědnost).
Praktické provedení je vždy originálem, podle typu a složení střechy.
Pošlete více údajů.
Konkrétní svorky a doplňky najdete v katalogu DEHN:
http://www.dehn.de/pdf/kataloge/EB2009_complete_E.pdf
Kamil Zouhar:
K dispozici je v tuto chvíli pouze předběžný návrh skladby střechy, a to:
1) ŽB konstrukce
2) cementový potěr
3) penetrační a kotevní impregnační nátěr (na bázi pryskyřice)
4) asfaltový modofikovaný pas (15% SBS) s aditivy proti prorůstání kořínků
5) separační textilie
6) XPS se zámkem 100+60 mm
7) drenážní a hydroakumulačn í vrstva z profilovaných dečsek (nopová fóloie)
8 ) filtrační vrstva - rohož
9) vegetační vrstav - substrát
Řezy střechy nejsou k dispozici (zatím neexistují). Dle podkladů které mám bude střecha svažitá o půdorysných rozměrech cca 20x40m. V této střeše se předpokládají ve směru svahu 3 světlíky o rozměrech 11x2m.
Poznámka: Pod střechou se ukrývá přednášková aula
Miroslav Macek:
Pokud je střecha železobetonová, pak by asi bylo nejlepší propojit v betonu armování střechy s armováním základů a žádný další "jímač pod hlínou" na střeše nedělat. Stejně by asi nebyl za těchto podmínek funkční.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana