Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?

<< < (4/4)

Jan Hájek:
Až budete zpracovávat realizační dokumentaci, budeme mít s Daliborem možná hotový článek, ozvěte se, pošlu vám co budu mít.

Kamil Zouhar:
Díky za nabídku, snad realizační PD vyjde ;)

Lukáš Rotrekl:
Citace: Jan Hájek  20.04.2010, 21:37

Až budete zpracovávat realizační dokumentaci, budeme mít s Daliborem možná hotový článek, ozvěte se, pošlu vám co budu mít.


Pokud bych mohl být tak smělý, také by mě zajímal....Náš pan architekt mě jen tak mezi řečí informoval o nečem podobném do budoucna.... :-\

Fuk Tomáš:
Citace: Miroslav Macek  20.04.2010, 20:22

Já se domnívám, že "jímač",  který je zakopaný pod vrstvou zeminy nemůže fungovat dobře a nedá se srovnat s klasickým jímačem, který je ve vzduchu. Podmínky pro vznik vstřícného výboje v zakopaném "jímači" jsou totiž špatné a takový výboj nemá moc šancí vzniknout.
Asi proto dali do normy rozměr ok sítě menší (5x5m).

Důležitost vstřícného výboje bych nepřeceňoval. Spousta blesků se bez něj obejde a nepodařilo se ani prokázat znatelné zvýšení účinnosti jímače záměrným vyvoláváním vstřícného výboje (ESE).

Těch 5x5 m dali do normy kvůli snížení krokového napětí, ne kvůli zvyšování jímací účinnosti.