Jaké SSR pro zapojení topení do hvězdy?

(1/2) > >>

mildap:
Mam topne teleso se 3 samostatnymi segmenty.
Je urceno k zapojeni na 3f do hvezdy.
Tim ze jsou pripojeny bud 2 faze nebo i treti faze je mozne regulovat vykon (v soucasne podobe mechanicky).

Planuji vymenit mechanicke spinani za 2 SSR.
Ale vaham zda lze pouzit SSR se spinanim v nule nebo ne.
Obavam se ze nikoli, protoze pri zapojeni do hvezdy se napeti na topnem segmentu nepriblizi nule.
Tim padem bych musel pouzit SSR s okamzitym spinanim.
Muze muj predpoklad nekdo potvrdit/vyvratit?
Moje parketa je spise elektronika...

Fuk Tomáš:
Citace: mildap  15.04.2010, 08:57

vaham zda lze pouzit SSR se spinanim v nule nebo ne. Obavam se ze nikoli, protoze pri zapojeni do hvezdy se napeti na topnem segmentu nepriblizi nule


A jak byste si to "nepřiblíží nule" představoval? Že tam bude trvale nějaké stejnosměrné napětí?

Pokud správně rozumím Vašemu záměru, chcete topení zapojené do hvězdy s nezapojeným středem provozovat tak, že jednu větev hvězdy budete spínat SSR. Pak počítejte s tím, že to SSR bude ve vypnutém stavu namáháno 1,5-násobkem fázového napětí.

mildap:
No, kdyz nad tim tak premyslim tak jsem asi napsal peknou blbost. Protoze prubeh napeti na kazdem ze segmentu bude stejny jako prubeh jedne faze proti nule, je to tak? SSR budou dimeznovana na 480V a 1.25 - 2x nasobek max. proudu (kazdy segment ma 2kW takze proud necelych 20A),  SSR planuji 25A nebo 40A.

1. faze primo k segmentu, 2. a 3. faze kazda pres 1 SSR. Abych to mohl elektronicky zcela odpojit. Samozrejme pokud bude pripojena 3.faze tak bude pripojena i ta 2. Takze vykony: 0/4/6kW.

Petr Doležal:
Osvětlete mi, proč chcete odporovou zátěž spínat v nule? Dělá vám stávající mechanické spínání "v nenule" nějakou paseku? Vypadává jištění a nebo máte nějaké jiné nepříjemnosti?

Fuk Tomáš:
Citace: mildap  15.04.2010, 09:35

No, kdyz nad tim tak premyslim tak jsem asi napsal peknou blbost. Protoze prubeh napeti na kazdem ze segmentu bude stejny jako prubeh jedne faze proti nule, je to tak?
...
Takze vykony: 0/4/6kW.

Tak by to bylo, pokud byste měl střed hvězdy připojený na N (a pro úplné vypnutí byste potřeboval 3 SSR).
Namalujte si fázový diagram (nebo ještě lépe, přečtěte si něco o třífázové síti a až pak malujte).
Tak jak to plánujete jsou výkony 0/3/6 kW.