IM:
Citace: Jaroslav Klinský  11.04.2010, 21:39

Ještě bych doplnil kolegu Beláně - připojení zásuvkového obvodu z krabice v soustavě TN-S je také špatně. Podle změny 2 ČSN 33 2130 bylo v článku 4.6.15 (který byl doplněn) posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na samostatný vodič PE a na samostatný vodič N je bytová rozvodnice. Doufám, že mi neušla ještě nějaká další změna, která by toto rušila.

ČSN 33 2130 ed.2 v článku 7.6.16. tento požadavek poněkud změkčuje pouze na nově zřizované a kompletně rekonstruované rozvody.
Jinými slovy: pro staré rozvody to již neplatí.