Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?

<< < (3/3)

Vladimír Fronc:
P.S. Uvedené průřezy v mém posledním příspěvku platí pro kabely CYKY.

Jaroslav Hasala:
To Fronc :
Vaše úvaha, co se týká zatížení vodičů, je samozřejmě správná.
Jde ovšem o minimální průřez vodiče PEN podle ČSN, ten je stanoven na CY 10mm2 a AY 16 mm2.
Z toho vyplývá, že pokud bude použitý čtyřžilový kabel, musí to být minimálně CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.
S to selektivitou jištění bych to taky moc nepřeháněl, není vyloučený stav, že jediný jistič na novém kabelu bude jistič před elektroměrem, není žádný zvláštní důvod jistit kabel zvlášť.