Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
Robert Smetánka:
<p>Jaký průřez vodiče mám použít?....jedná se o kabel v zemi cca 25-30metrů, který povede z domu k dílně. Příkonově největší asi je cirkulárka, která má cca 5KW a bude tam připojena. Představa je, že ten kabel zakončím rozvaděčem a rozvedu si z něj ostatní elektriku po dílně...</p>
Hynek Bureš:
Doporučoval bych kabel CYKY 5Cx 4mm2, uložit v zemi v hl. 0,7m ve volném terénu nebo 1,0m pod komunikací. Chránička se používá v případě uložení pod komunikací, ve volném terénu lze kabel ukládat přímo do země (do pískového lože nebo prosáté zeminy, s krytím výstražnou folií ...případně podle okolností v souladu s ČSN 33-2000-5-52 i když jde o váš pozemek a váš kabel), nicméně v délce vedení jakou uvádíte bych kabel uložil do chráničky KOPOFLEX 50mm v celé trase, není potřeba žádný písek a mělo by vyhovět za všech okolností.
Jiří Středa:
Pro motor 5kW by stačil kabel CYKY 4x2,5, ale pro přívod do dílny byhc zvolil kabel CYKY 5x6 mm2, z něho pak odjistit světelné a zásuvkové obvody.
Jiří Středa:
CYKY 5x4mm2 stačí.
Štefan Beláň:
Přívod k jakémukoliv objektu bych určitě nenavrhl menší, jak CYKY 5x6 mm2. Výkopy se zas tak často nedělají, a nevíte, co budete potřebovat za 2, 5 nebo 10 let, a jaká bude v té době provedena povrchová úprava.
Osobně bych doporučoval CYKY 5x10 mm2.