Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
Martin Mlkar:
A jistit za trafem vedení nebo nejistit?
Aleš Dobrovolný:
Citace: Martin Mlkar 07.06.2010, 12:28
A jistit za trafem vedení nebo nejistit?
Pokud mám na sekundár připojené vodiče, které jsou dimenzovány minimálně na zkratový proud trafa a nevadí mi, že je trafo při poruše pod napětím (a spotřebovává nějakou energii), zároveň se jedná skutečně o transformátor "bezpodmínečně" odolný proti zkratu (podle článku 3.1.9.2 té výše uvedené normy) a mám zajištěno, že při zkratu nedojde kdekoliv v obvodu k nedovolenému oteplení, tak jistit sekundár nemusím. Pokud není splněna jedna z podmínek, jistil bych pojistkou dimenzovanou podle uvažované zátěže.