Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozmahel Vladimír 07.06.2010, 10:40
Primár je přece FI, sek.SELV.
Reagoval jsem na toto:
Citace: Aleš Dobrovolný 07.06.2010, 08:56
Bodovka přes trafo ještě nemusí odpovídat požadavkům SELV.
(Bezpečnostní transformátor s elektrickou pevností 4kV a označením bezpečnostního trafa - "snehulák" na štitě, provedení/oddělení přívodních vodičů od ostatních sití atp.)
Pak se z toho stává neúčelá instalace a 12V je zde zbytečně.
Proč bych před SELV trafo měl dávat FI?
Fuk Tomáš:
Citace: Martin Mlkar 07.06.2010, 10:14
To Fuk: Nenašel jsem schématickou značku bez soklu. Mohu to chápat tak, že se soklem proti zkratu bez soklu bez jištění-odolnosti proti zkratu?
Pak jste málo hledal.
Martin Mlkar:
Citace: Aleš Dobrovolný 07.06.2010, 10:05
V normě ČSN EN 61558-1 ed2 v kapitole 3.1.9 je definice "transformátoru odolného proti zkratu". To zda bude nutné/nebo nebude nutné jistit vedení na sekundární straně straně transformátoru, musí navrhnout projektant podle parametrů (např. zkratového proudu na sekundáru) použitého trafa a charakteru použité zátěže.
Myslím si, že jistit vedení za sekundárem v případě bezpečnostního oddělovacího transformátoru odolnému proti zkratu je zbytečné - nebo není? Předpokládám, že budou instalováný bodovky vzhledem k max. zatížení TR - ikdyž co by se stalo kdyby se TR přetížilo?
Citace: Fuk Tomáš 07.06.2010, 10:50
Pak jste málo hledal.
Děkuji pane Fuk. Málo jsem nehledal. Spíš je to v tom, že neumím hledat (ale učím se :) ).
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 07.06.2010, 10:44
Proč bych před SELV trafo měl dávat FI?
701.415.1
...předepisuje FI do místnosti s vanou nebo sprchou. Úleva je pro SELV nebo PELV. Tím rozumím vlastní vedení a spotřebiče / svítidla /. Není tam úleva pro primár TR SELV.
viz. zase národní doplněk - úleva pouze pro boiler.
Tady ty národní doplňky by taky mohl normotvůrce označit u daného článku vpředu odkazem na příslušný doplněk vzadu...
Jirka Š. Svejkovský:
No, a pokud je TR SELF mimo prostor koupelny (tak jak má být), tak se chránit FI nemusí. Není to zásuvkový obvod.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana