Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?

<< < (9/10) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozmahel Vladimír  07.06.2010, 10:40

Primár je přece FI, sek.SELV.


Reagoval jsem na toto:
Citace: Aleš Dobrovolný  07.06.2010, 08:56

Bodovka přes trafo ještě nemusí odpovídat požadavkům SELV.
(Bezpečnostní transformátor s elektrickou pevností 4kV a označením bezpečnostního trafa - "snehulák" na štitě, provedení/oddělení přívodních vodičů od ostatních sití atp.)


Pak se z toho stává neúčelá instalace a 12V je zde zbytečně.

Proč bych před SELV trafo měl dávat FI?

Fuk Tomáš:
Citace: Martin Mlkar  07.06.2010, 10:14

To Fuk: Nenašel jsem schématickou značku bez soklu. Mohu to chápat tak, že se soklem proti zkratu bez soklu bez jištění-odolnosti proti zkratu?

Pak jste málo hledal.

Martin Mlkar:
Citace: Aleš Dobrovolný  07.06.2010, 10:05

V normě ČSN EN 61558-1 ed2 v kapitole 3.1.9 je definice "transformátoru odolného proti zkratu". To zda bude nutné/nebo nebude nutné jistit vedení na sekundární straně straně transformátoru, musí navrhnout projektant podle parametrů (např. zkratového proudu na sekundáru) použitého trafa a charakteru použité zátěže.


Myslím si, že jistit vedení za sekundárem v případě bezpečnostního oddělovacího transformátoru odolnému proti zkratu je zbytečné - nebo není? Předpokládám, že budou instalováný bodovky vzhledem k max. zatížení TR - ikdyž co by se stalo kdyby se TR přetížilo?

Citace: Fuk Tomáš  07.06.2010, 10:50

Pak jste málo hledal.

Děkuji pane Fuk. Málo jsem nehledal. Spíš je to v tom, že neumím hledat (ale učím se :) ).

Rozmahel Vladimír:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  07.06.2010, 10:44

Proč bych před SELV trafo měl dávat FI?
701.415.1
...předepisuje FI do místnosti s vanou nebo sprchou. Úleva je pro SELV nebo PELV. Tím rozumím vlastní vedení a spotřebiče / svítidla /. Není tam úleva pro primár TR SELV.
viz. zase národní doplněk - úleva pouze pro boiler.
Tady ty národní doplňky by taky mohl normotvůrce označit u daného článku vpředu odkazem na příslušný doplněk vzadu...

Jirka Š. Svejkovský:
No, a pokud je TR SELF mimo prostor koupelny (tak jak má být),  tak se chránit FI nemusí. Není to zásuvkový obvod.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana