Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?

(1/3) > >>

Brano Luptak:
Je možné rozbiehať 30kW motor na hviezdu trojuholník, keď má na štítku uvedené iba napätie do trojuholníka 380V. Motor poháňa hydraulické čerpadlo. Od výroby stroja je zapojený na rozbeh Y/D. Problém je v tom, že pri prepínaní z hviezdy do trojuholníka sem tam  dochádza k výpadku motorového ističa. Meral som prúdy na motore:
-Do hviezdy na rozbeh ma špičkový prúd cca 180 A(zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a beh bez záťaže 35A.
-Pri zapojení do trojuholníka je rozbehový prúd cca 80A (zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a počas behu motora bez záťaže  cca 20A.
Je to normálne?  Uvažujem, že by som motor zapojil na priamy rozbeh do trojuholníka.

Výrobca: Moteur Leroy Somer
TYP: LTE 200 LT-2
kW: 30
A: 59
V: trojuholník 380
ot/min: 2935
rok výroby: 1989

#117#

 

Kastner Lubomír:
,  motor by měl normálně fungovat při zapojení Y/D. Ale při přepínání někdy dochází k velkým proudovým nárazům a proto může někdy dojít k výpadku ochrany. Pro bezpečný rozběh tohoto elektormotoru bych se spíše klonil k rozběhu pomocí softstarteru. Rozběh Y/D je již na dnešní dobu zastaralý. Rozběh elektormotoru pomocí softstarteru je v současné době mnohem šetrnější a vhodnější k těmto elektromotorům . A navíc zde můžete velmi jédnoduše nastavit i ochrany elektromotoru. Osobně bych doporučil softstarter od firmy Siemens z řady 3RW40 odpovídajícího výkonu. Sám mám s těmito softstartery zatím velmi dobré zkušensoti.

tomáš buřival:
Proud při zapojení do hvězdy je větší než při zapojení do trojúhelníka? To nedává smysl, rozběh Y/D se používá právě kvůli snížení proudu při rozběhu motoru. Připojovat 30 kW přímo do D není zrovna nejlepší řešení.

raj:
Citace

Do hviezdy na rozbeh ma špičkový prúd cca 180 A(zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a beh bez záťaže 35A.
-Pri zapojení do trojuholníka je rozbehový prúd cca 80A (zachytení kliešťovým ampérmetrom ako max hodnota) a počas behu motora bez záťaže  cca 20A.  

Hmmm to se mi nějak nezdá. Do hvězdy musí mít 3xnižší proud ! Max. hodnotu klešťákem těžko změříte. Přímý rozběh klidně udělejte, pokud vám to síť vydrží. Běžně jsem rozbíhal napřímo 75kW. Softstart, nebo Y/D rozběh je též možný, jen je třeba dát pozor na omezení záběrného momentu. Neuvádíte v dotazu, co motor pohání.

Pavel Mikyna:
D = 400 V- smí běžet do trojůhelníku
D/Y = 400/680 V - také smí
D/Y = 230/400 V - smí běžet pouze do hvězdy.


Je-li motor zapojen do hvězdy má nižší záběrový moment a nedosáhne-li správných otáček proud přeroste přez jmenovitý. Do hvězdy je výkon motoru o 1/3 nižší.Má to čerpadlo při rozběhu otevřený "bajpás"?

Zkontrolujte, jestli máte správně zapojené cívky motoru a jestli správně převádí stykač spínající do Y, nesmí nikdy zůstat vyset, a jestli je správně zapojena blokace stykače D a Y se nikdy nesmí potkat. Setkal jsem se s rozběhem D/Y přímo řízeným z PLC bez vzájemného blokování stykačů kontakty a dělalo to  paseku.

to Zdenek Rajmont : Motor poháňa hydraulické čerpadlo.  vám uniklo :o)
Do hvězdy musí mít 3xnižší proud - si dovolím nesouhlasit je to o 1/3 protože napětí na cívkách je právě o 1/3 nižší. 