Mám spojit s vodičem PE hliníkovou konstrukci fotovoltaické elektrárny?

<< < (2/3) > >>

Tomáš Gardoň:
Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Tomáš Gardoň  02.04.2010, 17:10

Bolo by dobré uviesť aj typ panelov. Počul som, že niektoré FV panely (čínske) nemajú zemniacu svorku a tá musí sa dorábať.

Myslím, že by bylo vhodné se nevyjadřovat k tématu, o kterém nemáte ani páru. Mercedesy mezi panely jsou vyráběny právě v Číně.

Tomáš Gardoň:
A vy si myslíte, že čínania vyrábajú len jeden druh panelov? Ked sa tu hráte na najväčšieho odborníka??

František Šohajda:
Pánové klídek.... ;)
Pokud nemá od výrobce "zemnící svorku" nesmí se podle našich norem ji dodělat bez atestu výrobce...!

A to nemám na mysli jen FV panely....všec hny výrobky..!

Žádné samo-domo výroba neexistuje !

Miroslav Macek:
To vzájemné pospojování koster panelů a jejich propojení s kovovou nosnou konstrukcí by mělo být provedeno. Někteří výrobci nabízejí speciální uchycovací příchytky panelů, které by měly tohle zajistit. Nejsou-li uzemňovací body nebo příchytky k dispozici, je potřeba použít nějakou impovizaci.
Pokud panely pokrývají skoro celou střechu (jak píše tazatel),  pak předpokládám, že jsou blíže než 1m i u hřebenu střechy (je-li sedlová). Pak by mělo být vše spojeno dohromady s hromosvodem do jednoho systému.
Zvláštním vodičem na PE uvnitř domu by si to připojil snad jen nezdolný optimista.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana