Jakou zvolit hodnotu pojistek pro přepěťové ochrany?

(1/13) > >>

Mlkar.Martin:
Mějme např. bytový dům. V pojistkové (přípojkové) skříni pojistky např. 250A. V elektroměrovém rozvaděči PO (přepěťovou ochranu) B, v rozvaděči pro spol. spotřebu PO tř. C a v každém bytovém rozvaděči v jednotlivých patrech PO tř. C.


Jaké jištění PO použít u podr. rozvaděčů, tedy spol. spotřeby (vzhledem k jištění v elektroměrovém rozvaděči - rozv. spol. spotřeby 25A)  a bytových rozvaděčů (vzhledem k jištění v elektroměrovém rozvaděči - rozv. spol. spotřeby 25A) ?

#117#  


Jan Hájek:
Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html
Stejně můžete nalézt i doporučené průřezy.
Pokud jste od , ,fochu,,  tak jistě znáte ČSN 33 2000-5-534, kde si najdete zbytek.

Mlkar.Martin:
Citace: Jan Hájek  29.03.2010, 19:59

Předjištění přepěťových ochran najdete v katalogových listech výrobců.
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html


Hledal jsem zkoumal jsem. Není mě jasná ještě otázka zda je nutnost předjištění například v bytové rozvodnici, která je již jištěna jističem B25A/3f. Dle toho co jsem našel není toto předjištění potřeba. Je to tak?

Miroslav Revús:
Ak je hlavný istič nižšej prúdovej hodnoty, ako je výrobcom určené predistenie prepäťovej ochrany, tak sa ďalšie predistenie prepäťovky nepožaduje - nemalo by zmysel dávať predistenie napr 80A, ak je hlavný istič 25A.

Mlkar.Martin:
Jde o to, že pojistka zareaguje mnohem dříve než jistič a je to testováno výrobci pravděpodobně i s pojistkou. Jak přistupovat k tomuto potom?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana