Jakou zvolit charakteristiku jističe pro svítidla s elektronickými předřadníky?

(1/2) > >>

Mlkar.Martin:
Lze dojít pomocí výpočtu k výsledku, jakou charakteristik u jističe nejlépe instalovat před svítidla s elektronickými předřadníky?

#117#

Václav Pešek:
jaká konkrétně svítidla? kolik jich bude? jaký příkon a způsob připojení?

pokud instaluji svítidla s el. předřadníkem v domácnostech, dávám normálně char. B, jako na jakákoli jiná světla - člověk stejně neví, zda si uživatel někdy vzpomene tam dát něco jiného, proudovou hodnotu pochopitelně podle příkonu a vlastností jednotlivých prvků....

Mlkar.Martin:
Citace: Lubomír Jindra  30.03.2010, 21:09

Takové informace udává výrobce, například OSRAM

Pane Jindra skláním se až nosem k zemi a skládám poklonu dííky (poklona) (poklona) (poklona) To je to co hledám už dlouhoo.

Když jsem si vzal třeba výbojky tak potom dle katalogu:
Jištění

Jištění výbojek HCI®,  HQI® a NAV® musí být provedeno pomocí pojistek s pomalou vypínací charakteristik ou.
Obvykle je dostačující dimenzování na dvojnásobek jmenovitého proudu výbojky. Jsou-li použity jističe, musí mít vypínací charakteristik u „C”.

Mějme tedy např.: HQI-T 70/WDL4) 7) 1,0A, 75W a budu jich mít třeba 10ks za sebou 1f. Zvolím dle rady jistič C25A/1f neboť 20A 1 fázově je hodnota, kterou jsem došel výpočtemdle udávané rady.
Souhlasíte ?


Martin.Mlkar:
Po zamyšlení to co jsem napsal bude kravina  (wall). Nějak jsem vynechal celou výzbroj svítidla  :-[.  A v tomto případě tam nepoteče asi 1A  (no). Jen podle katalogu OSRAM neumím spojit všechny kombinace dohromady tak abych došel k rozumnému výpočtu. Neznám jmenovitý proud výbojky, cos fí, atd.
V katalogu výrobce svítidel jsem třeba našel u vysokotlakých sodíkových výbojek 1x70W celkový příkon 83W. Měl bych tedy vycházet z rady uvedené v katalogu OSRAM? A to tak, 83W x 2=166W, cos fí=?(bohužel výrobce neuvádí-těžko pak dojít k rozumnému výpočtu),  I=(?A x 2) x 10svítidel=proudová hodnota pro výběr jističe s char. C.

Mlkar.Martin:
Neznáte nějakého výrobce, který by udával u výbojkových svítidel celkový příkon? Jde mi o to jak po-té dimenzovat vedení neboť v případě, že využiji přívodu pro např. výbojkové svítidla (i zářivkové svítidla s elektronickým předřadníkem) tří fázového bude zatěžováno N více jak u normálních spotřebičů. Jak někdo již zde z odborníků zmiňoval vlivem např. vyšších hramonických. Jak po-té takové vedení dimenzovat a jistit (u jištění pro zářivková svítidla s EP mě odpověděl již pan Jindra),  vzhledem k nadměrnému zatěžování N.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana