Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?

(1/2) > >>

Patrik Novy:
Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?

#112#

Zdeněk H.:
Příliš málo informací: jaká světla, jaký jistič, jaký vodič??

Štefan Beláň:
Citace: Patrik Novy  28.03.2010, 12:29

Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel....vždy 4 světla na jednu fázi proti N? Neodporuje to normě?


Ano, pokud je opravdu přívod na jistič 3fázový, tj.  L1+L2+L3, a není to pouze 3fázový jistič napojený na jednu fázi L.
Říká se tomu sdružený obvod, popsaný v ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N4.2. (norm)

Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.  :-\

Petr Doležal:
Když už kolega Beláň nakousl sdružené obvody, napadlo mě, zda ta svítidla nejsou pohromadě třeba v hale. Pak by následkem zkratu na jedné větvi byla celá hala potmě. Nebylo by lepší použít 3x 1fázové jističe? Samozřejmě L1, L2, L3.

Patrik Novy:
Kabel bude 5-ti vodičový, jistič 3-fázový. Kabel Cyky 5Cx2,5. Světla po 500 W.