Mohu zapojit na 3-fázový jistič 12 světel proti společnému N?

<< < (2/2)

Jirka Š. Svejkovský:
Co vám brání rozdělit jištění na 3x1f jistič? Při výpadku jedné větve nezhasne celá hala (je to hala, ne?).
Navíc tuším výbojky. U nich neplatí, že L1+L2+L3=0. Je vhodné rozdělit kabely na tři samostatné okruhy. Navíc je potřeba dát pozor na dimenzi spínacího prvku. Ušetříte si pozdější servis v záruce.

Pavel Ryšavý:
U těch světel pozor!
Pokud to bude soustava osvětlení tvořená "úsporkami" tak ve vodiči N, se vám  příčinou vyšších harmonických může naskládat celkem zajímavý proud. Někam jsem to tady kdysi dával. Pokud to budou elektronické předřadníky, je to totéž v bledě modrém.

Jirka Š. Svejkovský:
No, úsporky 500W moc k sehnání nebudou. Vidím to na výbojky nebo halogeny. Ale i tam platí riziko přetížení vodiče N.

Pavel Ryšavý:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  29.03.2010, 10:00

No, úsporky 500W moc k sehnání nebudou.
Jo, jo; jsem to nedočetl. Omlouvám se.

Mlkar.Martin:
Citace: Štefan Beláň  28.03.2010, 16:37

Neříkáte nic o tom, jaké kabely chcete použít, zda jeden 5vodičový (za jističem) nebo 3x 3vodičový.  :-\


Mohu použít 3x1f jistič - kabel např. CYKY 5Cx1,5 nebo 3xCYKY 3Cx1,5
Mohu použít 1x3f jistič - kabel např. CYKY 5Cx1,5 nebo 3xCYKY 3Cx1,5

Jsou všechny tyto kombinace možné dle ČSN ?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana