Josef Dolejšek
Offline
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
|
|
« Odpověď #4 kdy: 08.04.2010, 09:52 » |
|
I. Kabel B2ca ... B2 = třída reakce na oheň, index ca = kabel s definovanou třídou reakce na oheň II. Kabel B2ca , s1, d0 ... kabel s definovanou třídou reakce na oheň a s doplňkovou klasifikací s1 a d0 - viz příspěvek XL III. Kabel funkční při požáru Obecně jsou kabely s definovanou třídou reakce na oheň dvojího druhu: s oranžovým pláštěm (dle NKT tzv. R-kové) ... kabely nešířící oheň s hnědým pláštěm (dle NKT tzv. V-kové) ... kabely zajišťující celistvost obvodu Kabely "R" splňují požadavky I. i II., kabely "V" splňují požadavky I., II. i III. Teoreticky by mohl být i kabel, který splňuje jen požadavky I., ale nevím, že by ho někdo vyráběl. Ale pozor! Kabel "V" sám o sobě nic neříká nic o funkčnosti při požáru. Musí se posuzovat tzv. "funkční integrita kabelové trasy". V praxi to znamená, že použití kabelu "V" je na houby, když bude zapojen do požárně neodolné krabice, že použití kabelu "V" je na houby, když bude upevněn na kabelové lávce, která se horkem zbortí a strhne ten nehořlavý kabel sebou, že použití kabelu "V" je na houby, když nad kabelem bude podhled, jehož příchytky horkem povolí a padající podhled nehořlavý kabel utrhne, že použití kabelu "V" je na houby, když těsně vedle něj bude položený normální hořlavý kabel, který svým hořením vyvine větší teplo, než prvotní požár, atd.
|