Pre revíznych technikov: budova s aktívnym bleskozvodom, s jedným zvodom; nameraný odpor 15 Ohm.
Okolie zastavané, betonové plochy ..... Aký záver: je /nie je/ schopné chrániť ....
Pozn: v STN 34 1391 čl.4.1 sa uvádza, že odpor má byť maximálne, nie musí byť.
#117#
Fuk Tomáš:
Podle ČSN 34 1390 i ČSN EN 62305 i EN 62305 je irelevantní to, že je tam aktivák (jsme v ČR a tady jiná norma nepřichází v úvahu).
Zda ve SR je možno použít STN 34 1391 a do jaké míry jsou ustanovení normy závazná, na to se musíte zeptat odborníků na právo ve SR. V ČR mají v normě formulace "má být" a "musí být" stejnou právní váhu, protože norma nenařizuje, ale doporučuje. Nařizuje až případný zákon, a pokud není dodrženo doporučení "má být", tak není dodrženo ustanovení normy a tečka.
P.S. dovolíte-li soukromý názor, pak to co popisujete není homosvod schopný něco chránit, ale atrapa.
Jan Hájek:
Dovolím si k funkci aktivního hromosvodu ještě dodat: Abrakadabra.
František Šohajda:
TO:dalo22
A vy ten aktivní hromosvod revidujete??
Nebo jej montujete?
XL:
I v Česku se najdou některé perly:
http://www.nuage.cz/pdf/ujisteni_platnosti_i_po_roce_2009.pdf
(1.duben se kvapem blíží)