Je nutný proudový chránič u PVE pro rodinný dům?

(1/2) > >>

Antonín Mikl:
Norma ČSN 33-2000-7-712 říká "Pokud instalace, včetně PV napájecího systému nemá aspoň jednoduché oddělení mezi AC a DC stranou užije se k samočinnému odpojení od zdroje proudový chránič typu B. Chránič se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do el. instalace."  "Jednoduché oddělení-oddělení mezi jednotlivými obvody, nebo mezi obvodem a zemí při použití základní izolace."

Mám tomu rozumět tak, že při použití beztransformát orového měniče DC/AC je instalce proudového chrániče nutná a při použití měniče AC/DC s transformátore m není?

#112#

Jiří Schwarz:
Citace: Antonín Mikl  19.03.2010, 13:16

užije se k samočinnému odpojení od zdroje proudový chránič typu B. Chránič se nepředepisuje, pokud je měnič pro zařízení PV konstruován tak, že není schopen přenést poruchový proud DC do el. instalace."  

#112#



Nemáte  tam nějaký překlep? Nemá to být jistič s charakteristik ou B?

Jirka Š. Svejkovský:
PV znamená fotovoltaika?

Je to trošku složitější. Musíte zajistit bezpečné oddělení strany DC od distribuční soustavy. Možností je víc a hlavně záleží na tom, jak je řešena strana DC (mono/poly krystalika nebo amorf).
Velmi často tento požadavek řeší střídače.

Chcete-li řešení na klíč, pošlete mi poptávku, obratem zašlu nabídku.

Lukáš Rotrekl:
Co je to PVE?  Znám tuto zkratku pro Přečerpávací Vodní Elektrárnu, ale tu asi v domácnosti mít nebudete...

Štěpán Valenta:
Vážený kolego,
                          v podstatě jste si správně odpověděl sám.  Ano u transformármát orových měničů plníte dostatečně podmínku oddělení (stačí oddělení na úrovni základní izolace...). A u těch beztransformát oprových naleznete odpověď v příslušném návodu k použití měniče... Některé mají vlastní hlídání svodového proudu a je možné použít pouze chránič min. 100mA, většina podmínky oddělení však splní bez dalších podmínek... a u těch ostatních musíte použít chránič 30 mA typu B jak říká norma ...712...
     Nicméne o způsobu ochrany před nebezpečným dotykem  obecně ještě rozhodují vnější vlivy (prostředí a kvalifikace obsluhy),  ale to je již jiné téma.
                                                                o:-)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana