Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Lukáš Rotrekl  20.03.2010, 08:14

Co je to PVE?  Znám tuto zkratku pro Přečerpávací Vodní Elektrárnu, ale tu asi v domácnosti mít nebudete...

To je matení jazyků.
PV = PhotoVoltaic
FVE = FotoVoltaická elektrárna

Ochrana před NDN by měla být beze zbytku řešena v projektu a ověřena revizním technikem. Co se týče oddělení strany DC od AC, záleží na typu soustavy DC strany (a s tím související typ střídače).

V případě, že je použita soustava DC IT, je oddělení zajištěno izolační hladinou 1MOhm proti zemi. Ta je ověřována ve střídači a při poklesu dochází k vypnutí.

V případě soustavy DC TN je použit transformátor, který zajistí galvanické oddělení obou sítí. Ostatní opatření jsou definována návodem k instalaci výrobce střídače.

Antonín Mikl:
PVE jsme napsal chybně a myslel jsem tím  fotovoltaickou elektrárnu. Při instalaci jsou použity měniče SMA.