Kamil Táborský:
Jističe chrání přívodní vodiče ke spotřebičům,ale nechrání samotný spotřebič.
Je tedy teoreticky možné použít pro 60W žárovku pojistku 50A a přívodní kabel 10mm2? Odporuje to něčemu nebo je to z hlediska funkčnosti a bezpečnosti v pořádku?
Vodič 10mm2 se samozdřejmě do objímky žárovky nevejde,ale píši to jen čistě teoreticky :D
#116#
Jirka Š.:
Typická lampička s objímkou s malým závitem a nápisem max. 40W má vypínač 2A a šňůru nula nula nic. Pak jí strčíte do zásuvky s 2,5mm2 Cu a jističem 16A. Takhle jste to myslel.......? :)
Peter Petriska:
Kazdy spotrebic si zoberie tolko amperov, kolko potrebuje,takze tej 60W staci cca 0,2A.
Pokial na tu 50A poistku nazapojis 12 tisic Wattovych spotrebicov tak je to v pohode.
Oliver Mička:
Istí sa obvykle podľa najslabšieho článku v reťazci, čiže ak budete na svetla ťahať kábel dajme tomu CYKY 5x10 a z neho budete pokračovať cez AC druku treba na CYKY 5x1,5 musíte tento kábel CYKY 5x10 istit maximálne 13A ističom.
Vedenie sa volí potom vždy podla maximálnej odoberanej záťaže :
1,5mm2------10-13A (Imax=18,5A)
2,5mm2------16-20A(Imax= 25A)
4 mm2------25-32A(Imax=34A)
Zdeněk Pikhart:
Jističe chrání vedení a pevnou elektroinstala ci, takže vaše úvaha je správná. Pokud ale na váš kabel vložíte do elektroinstala ce vypínač 10 A, musí být jištění, maximálně 10A. Čistě teoreticky.