I když by se to nemělo, provádím elektroinstala ci v drobné přístavbě svépomocí a řeším problém jakým průřezem vodiče vydrátovat rozvaděč. Mám zbytek kabelu 5x10 a nevím jestli to není zbytečně velký a nemotorný průřez (použil bych ho jen od jističe k chrániči a z chrániče na hřebenovou lištu k jističům). Hlavní jistič je C20A a v rozvaděči se bude dělit PEN.
TO: Šedivý
Moje oblíbená věta "Na všechno jsou normy". Základní normou na výrobu rozvaděčů je ČSN EN 60439-1 ed. 2 "Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozvaděče"
Pokud dodržíte průřezy vodičů uvedené v tabulce pro zkoušku oteplením, nemáte se čeho obávat.
Předpokládám že normu nemáte, jinak byste se neptal, a tak přikládám aspoň zmiňovanou tabulku.