Motor 4,4 kW by měl odebírat proud kolem 9 A, v tomhle je opravdu nějaký zmatek. Podívejte se znovu na štítek, buď motor nemá 4,4 kW nebo čtete proud pro zapojení do trojúhelníku (napětí mezi fázemi 230V). Obvykle na štítku bývá napsáno např. 4kW Y/D 400/230V 7,9/14,5A. Při zapojení Y, na 400V tedy motor odebírá proud 7,9A, při zapojení D, na 230V, odebírá 14,5A-
Motor přes 4kW zřejmě bude jistič B vypínat (okamžitě po spuštění). Jistič může být navýšen na 20A (C), ale pozor na dimenzi vodičů a použité zásuvky a vidlice. Pokud je použitá zásuvka 16A, nelze ji jistit jističem 20A.
Podle mých zkušeností by měl pro tento případ stačit i jistič 16A s char. C.
BTW motor by měl být chráněn před přetížením motorovým spouštěčem nebo tepelnou ochranou, je toto provedeno?