Jak zajistit správné pořadí fází?
dfdf:
<p>V obci se buduje nová kanalizace a u každého domku bude čerpadlo na 400V. Požadují po nás přivést kabelem 5Cx2.5 elektriku do místa čerpadla, s proudovách chráničem 4pólovým 25A 0.03mA, jističem 3x10A a správným pořadím fází. Všechno je jednoduché a jasné, až na to poslední - jak se zajistí "správné pořadí fází"? Chránič nabízejí případně namontovat přímo do jejich skříně u čerpadla. Čerpadlo má skutečný odběr 3.5A. Takže stačí přivést ten kabel a připojit ho v domě jako odbočku k nějaké nejbližší 400V zásuvce. Jenže vedení v domě je 50 let staré a nejsou tam barevné vodiče. mohu tedy předpokládat, že ten elektrikář, který bude zapojovat kanalizační čerpadlo (součást dodávky celé kanalizace) a bude také dělat revizní zprávu k tomu zapojení, také zkontroluje pořadí fází nějakým přístrojem a pokud to bude naopak, tak nás upozorní? Protože případně spravit to pořadí přehozením dvou vodičů je snadné, ale nevím, jestli mi to někdo zkontroluje, nebo i dá revizní zprávu ve stylu "my jsme tu naši část zapojili správně, pokud to vy to nemáte někde špatně".</p>
Zdeněk Houf:
Myslím, že nejlepší způsob jak zkontrolovat pořadí fází, je zakoupit zkoušečku SN-3 a postupovat podle návodu k použití.
Pavel Ryšavý:
Pokud máte nachystat pouze kabel (ne zásuvku), tak sled fází neřešte, sled fází by si snad měl po sobě zkontrolovat montér, který to zapojoval, a taky by měl provést zkoušku chodu zařízení (když se to bude točit obráceně tak si ty dva fousy přehodí)
Jaroslav Hasala:
Osobně bych se také se sledem fází nezabýval, každá normální montážní firma si ověří funkčnost instalovaného zařízení a pokud nebude sled fází správný, jistě nebude problém někde to přehodit.
Milan Karvánek:
TO: A.K. > Dovolím si reagovat na něco mnohem důležitějšího z vašeho dotazu než je sled fází. Cituli: "Takže stačí přivést ten kabel a připojit ho v domě jako odbočku k nějaké nejbližší 400V zásuvce. Jenže vedení v domě je 50 let staré a nejsou tam barevné vodiče." A v tom vidím největší zádrhel, protože takhle jednodušt jak to píšete to není zrovna moc správně. V rozvodnici domu (asi to je deska?) by se měl přidat onen proudový chránič, za něj jistič 3/B/10A a to celé vyvést kabelem CYKY 5Cx2,5 mm do místa črpadla. Dovolím si rovněž zapochybovat o smysluplnosti proudového chrániče umístěného v rozvaděči čerpadla. Výhoda chrániče tak bude využita pouze pro nedlouhý propojovací kablík k čerpadlu.
Kdybych na takovouto instalaci měl vystavit kladnou revizi rozhodně bych požadoval provedení jak jsem uvedl výše. Předřazený proudový chránič (když uř ho budete stejně kupovat) lze využít i pro další jiné samostatně jištěné obvody, třeba zásuvky 230V a 400V, používané vanku mimo dům. Zvýšíte si tak valstní bezpečnost za jedny peníze. O tom, že byste na to měl mít projekt a že by to měl montovat oprávněný elektrotechnik se ani nezmiňuji, protože dodržování platných předpisů se dnes moc nenosí. Takže sled fází je jak píší kolegové výše opravdu až to poslední.