Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení?
Martin Edr:
Jaký má být průřez vodičů (kabelu) odbočky z venkovního rozvodu veřejného osvětlení (VO).
Na VO budu připojovat zařízení s příkonem cca 30W, délka přívodního vedení do 20 metrů.
Jde mi o to, abych nepodimenzoval PEN vodič.
zdenek2752:
Budete parkovat s karavanem na parkovišti u sjezdovky?
Martin Edr:
:-) Ne, nebudu nikomu krást elektřinu. Na veřejné osvětlení bude napojen rozvaděč s varovným systémem, jistit ho budu 2A pojistkou.
Lukáš Rotrekl:
Nepíšete k čemu to budete připojovat. Volné vedení, AES, zemní kabely, TNC, TNS.....Pokud se bavíte o PEN, asi to bude TNC.
Teď už jen jaké vedení... Pro radary jsme chystali zásuvku.
Vzali jsme skříň PS 100, vykuchali z ní dva spodky, na Volné vedení jsme to připojili zbytkem AES 2x16, uzemníli bod rozdělení TNC na TNS v této pojistkové skříni, do osadili pojistkou 16A, do prostoru pro další dvě jsme osadili přepěťovou ochranu I. a II. (B+C) a proudový chránič pro zásuvku. Zásuvka se pak umístila vestavná do boční stěny....
Uzemnění FeZn 10 a dvojice zemnících tyčí, těsně pod skříňkou propojeno CY10 1x pro přepěťovky, 1x rozdělení PEN...
zdenek2752:
Samozřejmě jsem to nemyslel ve zlém.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana