Jaký zvolit průřez vodičů odbočky z veřejného osvětlení pro externí zařízení?

<< < (2/2)

Michal Kolesa:
Zapomněli jste na materiál vodiče, jestli měd nebo hliník. Hlinkový vodič můžete použít až od 16 mm2

Oliver Mička:
Stačí kábel CYKY-J 3x1,5 ,bod rozdelenia na TN-C-S v mieste napájania z VO a predradený ističo-chránič 1N/B10/003

A otázka čo na to správca VO ? Že budete cucať z VO 30W pre vaš varovný systém .

Martin Edr:
Souhlas od správce VO mám,  (poklona)  vám za odpovědi. Kabel budu dimenzovat podle předřazeného jističe pro VO. Mě šlo jen o to, jestli zde není předpis na mimimální průřez vodičů, jako je pro odbočky z hlavního domovního vedení do bytových rozvodnic.