Autor Téma: Proč vypadne chránič při vypnutí sazbového spínače?  (Přečteno 16082 krát)
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 16.02.2010, 22:32 »

V domě je instalovaný starý boiler a nový boiler, oba jdou přes stykač ovládaný sazbovým spínačem.
Starý boiler funguje pořád, nový se zapíná jen občas, protože se v podkroví ještě stále nebydlí.
Pokud zapneme nový boiler, tak funguje správně, protože přes noc je 6 hodin sepnut sazbový spínač, ale jakmile sazbový spínač po 6 hodinách chodu boileru rozepne, tak vypadne proudový chránič.
Poradíte mi, co s tím?

#uft#
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra2
« Odpověď #1 kdy: 17.02.2010, 12:49 »

Nemá náhodou každý bojler svůj stykač a každé patro jinou fázi? Kde je proudový chránič?
Jindra
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
XL
« Odpověď #2 kdy: 17.02.2010, 13:43 »

Dotaz je poněkud nějasný.
Není náhodou přívod (fáze) do cívky stykače za chráničem a druhý pól před chráničem?
Upřesněte zapojení....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.02.2010, 16:50 »

Jak píší kolegové, je třeba víc informací, nejlépe schéma. Jinak bojler jako jedna z mála věcí mám vyjimku a pokud je připojen napřímo na proudovém chrániči být nemusí, právě z důvodu, že se stářím se zvyšuje jeho unikající proud, který pak vypíná FI.Osobně to řeším takzvaným chráničojistič em extra pro bojler odpíná L i N, čímž odpadá složité hledání poruchy proč vypadá FI
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 17.02.2010, 21:00 »

tady sem spáchal nějaký nákres


* nákres.JPG (19.61 KB, 543x525 - prohlédnuto 702 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #5 kdy: 17.02.2010, 21:17 »

Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #6 kdy: 17.02.2010, 21:29 »

tady sem spáchal nějaký nákres

Spíše než v silovém obvodu, bych hledal závadu v ovládacím obvodu. Tedy jak psali kolegové. Jak máte zapojeno ovládání stykačů/relátek pro boilery. Zde bude na 99% zakopaný pes.

Nejčastější závady již popsali kolegové přede mnou. Projděte si důkladně zapojení. Očekával bych rozdílné fáze na cívkách stykačů. Nejlepším řešením bývá zpravidla spínání sazby použít na jedno relé, které má vícero spínacích kontaktů. Potom každý kontakt využít pro jeden spotřebič. Tím se vyhnete okamžiku, kdy se navzájem ovlivňují jednotlivé stykače, nebo relátka. Zpravidla to oddělení stykačů, řeší 90% závad.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 17.02.2010, 23:13 »

Čím, nebo respektive jak vypínáte ten nový boiler, když ho nepoužívíte?

Vypínají ho jističem v rozvaděči
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rostislav Slaný
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 17.02.2010, 23:14 »

Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #9 kdy: 18.02.2010, 07:11 »

Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.

Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobn é, již jsem se s obdobným případem setkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 18.02.2010, 07:33 »

Z Vašeho vysvětlení mi připadá jediná možnost a to špatný izolační stav nového boileru, který se mění s teplotou. Byť se to zdá být hodně nepravděpodobn é, již jsem se s obdobným případem setkal.

Také jsem se stím setkal, a to i docela nedávno. Ale to vypadávalo náhodně, během tarifu NT a ne při vypnutí tarifu. V momeňtě vysoké teploty vody boileru.
Jsem si neuvědomil to ovládání boilerů jedním stykačem  Jsem v rozpacích  dle obrázku

Teď to pro mě začíná být také záhadou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.02.2010, 07:49 »

Oba boilery spíná jeden stykač. Starý boiler funguje už dlouho a nový je tam přidaný nedávno.

Zapojení bude správné, jinak by chránič vypínal hned při sepnutí stykače. Napadá mě jediné: nějaké zhoupnutí sítě při odpojení obou boilerů najednou (cca 4kW?). Nebydlíte někde na okraji vesnice, na konci starého vrchního vedení?

Zkuste nechat nabíjet naopak nový boiler a ten starý vypněte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Jsou nespolehlivě fungující test tlačitka u nových chráničů normální věc?
 Je vypínací čas 293 ms pro "S" proudový chránič v pořádku ?
 Čo všetko chráni netestovaný prúdový chránič?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Chránič neustále vybavuje, testové tlačítko je nefunkční. Co s tím?
 Může být příčinou výpadku chrániče otřes?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Může samovolně vybavit proudový chránič při poklesu napětí v síti?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Jak netestovat chrániče?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Prečo mi vybavuje chránič i pres izolacný odpor 20M ohm?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč vypíná proudový chránič při vyšší zátěži?
 Proč vybavuje chránič při všech odpojených fázích?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Prečo vyhadzuje "ističo-chránič" pri výpadku elektriky?
 Proč proudový chránič vybavuje s wagosvorkami a věnečkem ne?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Je demontáž FI ve stávajícím zařízení, je hrubá závada?
 Jak to, že proudový chránič vypadává, když je vše vypnuté?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Jaké máte zkušenosti s ověřováním proudových chráničů typu B?
 Poškodí se chránič vetším proudem než jmenovitým?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Jak odhalit unikající proud jednofázových spotřebičů na přívodu CYKY 5x2,5?
 Jak odhalit příčinu padání proudového chrániče litografického stroje?
 Jak otestovat rychlost vypínání proudového chrániče?
 Jak často se setkáváte s nefunkční proudovým chráničem?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 22 dotazů.