Rostislav Slaný:
V domě je instalovaný starý boiler a nový boiler, oba jdou přes stykač ovládaný sazbovým spínačem.
Starý boiler funguje pořád, nový se zapíná jen občas, protože se v podkroví ještě stále nebydlí.
Pokud zapneme nový boiler, tak funguje správně, protože přes noc je 6 hodin sepnut sazbový spínač, ale jakmile sazbový spínač po 6 hodinách chodu boileru rozepne, tak vypadne proudový chránič.
Poradíte mi, co s tím?

#uft#

Jindra2:
Nemá náhodou každý bojler svůj stykač a každé patro jinou fázi? Kde je proudový chránič?
Jindra

XL:
Dotaz je poněkud nějasný.
Není náhodou přívod (fáze) do cívky stykače za chráničem a druhý pól před chráničem?
Upřesněte zapojení....

Pavel Stránský 111:
Jak píší kolegové, je třeba víc informací, nejlépe schéma. Jinak bojler jako jedna z mála věcí mám vyjimku a pokud je připojen napřímo na proudovém chrániči být nemusí, právě z důvodu, že se stářím se zvyšuje jeho unikající proud, který pak vypíná FI.Osobně to řeším takzvaným chráničojistič em extra pro bojler odpíná L i N, čímž odpadá složité hledání poruchy proč vypadá FI

Rostislav Slaný:
tady sem spáchal nějaký nákres