Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
Štefan Beláň:
Nemohu souhlasit s panem Noskem.
Výjimka z ČSN 33 2000-5-54/Z1, čl. 546.2.N7 je platná pouze na neměřené části. Od elektroměru do bytu musí být 5x6mm2. Poznámka v závorce "např. v bytové rozvodnici " uvedeného článku, je zavádějící, a uvádí mnoho elektrotechnik ů k chybnému výkladu - viz p. Nosek.
Jaroslav Hasala:
Pokud budu uvažovat nějaké normální podmínky t.j. jištění před elektroměrem 3x 25A a délka kabelu cca do 50 m, vychází nejvýhodnější kabel CYKY 5Cx 6, bude to možné použít všude v ČR.
Samozřejmě je možné použít i CYKY 4Bx 10, ale ten je podstatně dražší než CYKY 5Cx 6.
Pavel Tesař:
,
když použijete 5Jx6, kde provedete rozdělení na PE a N, když v elektroměrovém rozvaděčí vám to rozvodné závody nedovolí. A co když děláte pouze rekonstrukci HDV a v bytech zůstává stávající rozvod 3+PEN ?
Jaroslav Jonáš:
Souhlasím s panem Noskem a nesouhlasím s panem Beláněm. Pokud je do RE přívod 4x6 Cu, může stejný kabel 4x6 Cu pokračovat až do bytové - podružné rozvodnice, kde teprve dojde k rozdělení PEN na PE a N. Článek 546.2.N7 není žádnou výjimkou z normy. Je to článek jako každý jiný, jenom vstoupil v platnost o něco později než celá norma a stal se její součástí. Nevidím nic zavádějícího na tom rozdělit vodič PEN na př. v bytové rozvodnici. Stejnou možnost uvádí ČSN 33 2130 Z2;
Štefan Beláň:
Nevím, který rozvodný závod nepovoluje rozdělení za elektroměrem? V připojovacích podmínkách ČEZ ze dne 1.9.2005 je v čl. 5 uvedeno:
Veškerá měřící místa definovaná v těchto technických podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C popřípadě TN-C-S (vývod) dle ČSN 33 2000-3.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana