Bude možné připojit byt se staršími spotřebiči ?
Tomáš Jarovec:
Chápu dobrý úmysl autora té věty o spotřebičích s CE a platných ČSN. Při prohlášení shody výrobce mimo jiné zaručuje, že spotřebič nezpůsobuje rušení ostatních spotřebičů (třeba sousedům). Ale tak jak je věta napsána je bezzubá.
Citace: Rozmahel Vladimír 18.02.2010, 14:40
Zvláštní je, že nikomu dále nevadí to, že na odběrech jsou instalovány transformátory, které jsou odběrem zatěžovány velmi málo. Ztráty naprázdno v celém státě jsou taky řádově vysoké a zbytečné. Opět je platíme všichni.
O jednom takovém případu vím a důvod je zřejmý. Nikomu se nechce měnit něco, co nějak funguje. Zrušit takový transformátor a nn odběr napojit odjinud obvykle vyžaduje nemalý zásah do zapojení. Trafo nakonec bylo odpojeno ale z úplně jiného důvodu než je malé zatížení.
Jan Kelbich:
Citace: Lubomír Jindra 18.02.2010, 13:03
Ať počítám jak počítám tak spotřebič 16A má zdánlivý příkon 3,68kVA.
To jste počítal pro 133 V ? Mě pro 400 V vychází 11,085 kVA.
Kamil Novák:
Citace: Jan Kelbich 29.08.2010, 03:49
To jste počítal pro 133 V ? Mě pro 400 V vychází 11,085 kVA.
Zásuvkový rozvod 400V v odběrném místě typu T1? :o
Můžete uvést k čemu by tam byl dobrý?
Citace
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 51/2006 Sb.
CHARAKTER ODBĚRU
1. Odběrné místo typu „T1“ - odběrné místo s elektrickým vybavením standardními spotřebiči
do 16 A, které mají označení shody v smyslu zákona č. 22/1997 Sb. - osvětlení a elektrické
spotřebiče připojované k rozvodu pohyblivým přívodem (na zásuvky) nebo pevně připojené,
přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5 kVA.
Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Novák 29.08.2010, 11:27
Zásuvkový rozvod 400V v odběrném místě typu T1? :o
Můžete uvést k čemu by tam byl dobrý?
Příklad: rodinný domek, kde se k vaření, topení a ohřevu vody používá plyn. Třífázová zásuvka v garáži jistě nebude chybět :)