Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?

(1/2) > >>

palispalis:
Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.
Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?
Trafáky jsou ukostřeny, kdyby nebyly, tak by pochopitelně neměřily, že?

#112#

Petr Doležal:
Souprava by měřila i bez toho ukostření=uzemnění. To je tam jen jako ochrana proti nebezpečnému přepětí, které by vzniklo na přerušeném proudovém obvodu PTP. Jen musíte mít uzemněny stejné svorky na všech třech PTP.
K měřeným hodnotám: Neměli byste pro začátek dedukcí vynásobit kWh konstantou, třeba 80x (400/5=80)? Jak elměr pozná, že primární proud je ve skutečnosti 80x větší? Je tam možnost nějakého trvalého nastavení konstanty a nebo tam už je něco přednastaveno?

Jirka Š. Svejkovský:
Typ elektroměru?

dolac:
Citace: palispalis  25.01.2010, 15:30

Dedukce problému: vadí digitálům jiný sled fází (L2,L3,L1)?

Aj keď sa odporúča dodržanie sledu fáz pri všetkých elektromeroch, pri činnom výkone je to jedno. Pri jalovom však nie.  A ako ste prišiel na to ,že sled fáz L2,L3,L1 je špatný? Nie je to to isté ako L1,L2, L3 ?
Hlavne aby vám sedeli prúdy s napätím.
Ostatné už povedal p. Doležal. Máte už prevodovú konštantu nastavenú v elektromere? 

Kamil Novák:
Citace: palispalis  25.01.2010, 15:30

Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.


To je snad pro odběratele dobře, ne?
Co by za to jiní dali...  (dance)