Proč elektroměr měří nepřiměřeně malou spotřebu?

<< < (2/2)

Jan Kelbich:
Citace: Kamil Novák  14.04.2010, 23:50

To je snad pro odběratele dobře, ne?


... jo, jenže už ne pro energetiky, a ti pak na něj pošlou svoje mafiány ....

Jirka Š. Svejkovský:
Správné nastavení konstanty je věcí technika distributora a nemusí vás zajímat. Správný sled fází lze ověřit velmi snadno a předpokládám, že to technik udělal. Pokud máte přesto podezření, oznamte to distributorovi, za to na vás určitě komando nepošle. Jenom si ověřte, že uživatel správně pochopil informaci na displeji.

Štefan Beláň:
Citace: palispalis  25.01.2010, 15:30

Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.


TO:palispalis

Zkontrolujte si ještě jednou celkové zapojení.
Pokud mate správně stanovený převod (konstantu násobení číselníku),  může být chyba v nedodržení stejného napěťového a proudového obvodu a také mohlo dojít k záměně (otočení) některého proudového měniče.  :-\
Schéma zapojení máte v příloze.

PS: Předpokládám že máte instalovanou i zkušební svorkovnici SZ.