Jan Kelbich:
Citace: Kamil Novák 14.04.2010, 23:50
To je snad pro odběratele dobře, ne?
... jo, jenže už ne pro energetiky, a ti pak na něj pošlou svoje mafiány ....
Jirka Š. Svejkovský:
Správné nastavení konstanty je věcí technika distributora a nemusí vás zajímat. Správný sled fází lze ověřit velmi snadno a předpokládám, že to technik udělal. Pokud máte přesto podezření, oznamte to distributorovi, za to na vás určitě komando nepošle. Jenom si ověřte, že uživatel správně pochopil informaci na displeji.
Štefan Beláň:
Citace: palispalis 25.01.2010, 15:30
Namontovali jsme dle potřebného toku proudu měř. transf. proudu 400/5 a na něj správně zapojili elměr 5A. Dle uživatele je ale spotřeba na displeji neúměrně malá.
TO:palispalis
Zkontrolujte si ještě jednou celkové zapojení.
Pokud mate správně stanovený převod (konstantu násobení číselníku), může být chyba v nedodržení stejného napěťového a proudového obvodu a také mohlo dojít k záměně (otočení) některého proudového měniče. :-\
Schéma zapojení máte v příloze.
PS: Předpokládám že máte instalovanou i zkušební svorkovnici SZ.