Emanuel Komárek:
Píši diplomovou práci a pokouším se zjistit, kolik instalovaného výkonu ve fotovoltaickýc h elektrárnách udrží při trvalém provozu bez nějakých významnějších (již technicky neakceptovatel ných, tedy negativních) dopadů česká přenosová soustava spol. ČEPS.
Bohužel se nemohu dopátrat žádné přesnější hodnoty, odhady oscilují mezi 800MWp (realistické) až 2000MWp (optimistické).

Na Slovensku a slovenské přenosové soustavě (SEPS?) je to prý 120MWp (viz. zpráva na serveru e15.cz: http://www.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/slovensko-se-tvrdosijne-brani-solarni-energii),  což se mi zdá dosti málo. Pokud je přenosová soustava v ČR asi 2x větší, mělo by to být u nás tedy něco kolem 200-300MWp. Ale jak jsem se dočetl z aktualit energetického regulačního úřadu, je dnes již spuštěno přes 400MWp.

Nevíte to prosím někdo? Nebo nemáte někdo vlastní hodnotu, o niž jste přesvědčeni, že je z nějakého důvodu opodstatněná (proč)? Jde mi jen o odhad či předpoklad v řádu stovek MWp.

Psal jsem i email na ČEPS, ale neuráčili se mi ani odpovědět. :(




#105#

dolac:
Najväčší problém FV elektrárni je naozaj ich nestabilita. Ak sa vybuduje veľa takýchto zdrojov, bude to vyžadovať aj viac kapacít v podporných službách, ktoré zabezpečia požadovanú regulačnú elektrinu. Tá je samozrejme taktiež veľmi drahá.
Na Slovensku je ďalším problémom to, že SEPS veľmi dlho otáľal so zverejnením kapacity, avšak jednotlivé distribučné spoločnosti už dlhší čas schvaľovali žiadosti na FV zdroje do 1MW. Myslím že sa pôvodne uvažovalo o nejakých 200MW zdrojov.
Osobne som toho názoru že na slovensku by bolo tých 200MW skôr optimistickejš ie číslo. V Čechách teda asi 2 až 2,5-násobok.
Z diplomovkou to budete mať ťažšie, pretože k takýmto informáciám sa naozaj dostáva veľmi ťažko.     

IM:
Citace: Emanuel Komárek  15.01.2010, 18:04

Píši diplomovou práci a pokouším se zjistit, kolik instalovaného výkonu ve fotovoltaickýc h elektrárnách udrží při trvalém provozu...
Nevíte to prosím někdo? ...

To tam uvedete, že někdo si myslí xxx MWp nebo GWp? Čekal bych uvedení nějakých relevantních důvodů jako stabilita apod.

Fuk Tomáš:
Ono taky je nesmysl uvádět jedno konkrétní číslo.

Limitující faktory jsou v zásadě dva:
1) disponibilní regulační výkon (HDO, přečerpávací el.,  plynové el. atd.). To by se asi dalo vyjádřit jedním číslem.

2) schopnost distribuční sítě přenést výkon FVE. V páteřní síti problém nebude, ale FVE jsou instalovány spíše v periferních částech sítě, a pak velmi záleží na jejich rozložení po území (nebo spíše po distribuční síti). Distributoři totiž mají problém zajistit při tom napětí v síti v povoleném tolerančním pásmu. Problém tak velký, že v evropském měřítku silně tlačí na rozšíření povolených tolerancí. No a teď to vyjádřete jedním číslem  ;D

P.S. nemluvě o tom, že do toho mají co mluvit i ty větráky na polích.

Emanuel Komárek:
Citace: Fuk Tomáš  15.01.2010, 23:56

Ono taky je nesmysl uvádět jedno konkrétní číslo.

Limitující faktory jsou v zásadě dva:
1) disponibilní regulační výkon (HDO, přečerpávací el.,  plynové el. atd.). To by se asi dalo vyjádřit jedním číslem.

2) schopnost distribuční sítě přenést výkon FVE. V páteřní síti problém nebude, ale FVE jsou instalovány spíše v periferních částech sítě, a pak velmi záleží na jejich rozložení po území (nebo spíše po distribuční síti). Distributoři totiž mají problém zajistit při tom napětí v síti v povoleném tolerančním pásmu. Problém tak velký, že v evropském měřítku silně tlačí na rozšíření povolených tolerancí. No a teď to vyjádřete jedním číslem  ;D

P.S. nemluvě o tom, že do toho mají co mluvit i ty větráky na polích.


ad 1) Já právě hledám toto zdůvodnění. Něco ve stylu - Je tolik a tolik regulačního výkonu v soustavě a proto lze předpokládat tolik a tolik možného MWp výkonu.

ad 2) Sice nemám takové zkušenosti, ale myslím si, že podstatně nižším "stropem" budou spíše omezení v přenosové soustavě, resp. v jí využívaných regulačních a systémových službách (dispečerská záloha, sekundární, terciální regulace, 15-minutová záloha, a tak),  než v podřazených sítích 110kV nebo 22kV. Tomu vlastně nasvědčuje i ona situace na Slovensku.