Dle jaké normy musí být provedeno uzemnění bodu rozdělení PEN?
Mlkar.martin:
Ještě doplním můj dotaz. Bod rozdělení musí být tedy přizemněn v každém bodu rozdělení vodiče PEN na PE a N. Např. tak jak to popisuje Ing. Karel Dvořáček na stránkce http://www.tzb-info.cz/t.py?i=3588&t=2 tj.
K HOP se připojí:
* všechny vodivé části objektu schopné přenést cizí potenciál (potrubní systémy atd.);
* velké vodivé hmoty objektu (kovové konstrukce šachty výtahu, kotelny apod.);
* všechna místa rozdělení vodiče PEN na PE a N;
* ochranné vodiče dodatečně zřízené pro více bytů (například ochranné vodiče protažené instalačním jádrem).
a pak dle uvedeného obrázku č. 2 na stejných stránkách?
Je to dle Vašeho názoru tedy takto správně?
Toť můj dotaz pokud se bavíme o soustavě TN-C (a bodu rozdělení PEN na PE a N tedy TN-C-S), která je rozdělena např. v bytových rozvodnicích tj. za elektroměrem v měřené části.
Co po-té když soustava bude rozdělena v elektroměrovém rozvaděči a za elektroměrem v měřené části bude již soustava TN-S mám na svorkovnici PE přitáhnout znovu ŽZ vodič z HOP?
Podotýkám, že žádný z elektroměrovýc h rozvaděčů ani bytová rozvodnice nebude dále než 100m od místa uzemnění a bude se jednat o vnější vnitřní prostory.
Pražák J.:
Citace: Mlkar.martin 16.01.2010, 00:16
Co kdybych měl přívod do rozvaděče již v soustavě TN-S, je tam nutné tahat znovu ještě vodič z HOPky? Rozvaděč umístěn ve vnitřním rozvodu a není dále než 100m od nejbližšího místa uzemnění.
Řekl bych, že ne. Ani omylem.
Citace: Štefan Beláň 16.01.2010, 09:53
Každému elektrotechnik ovi by mělo být vše jasné po nastudování ČSN 33 2000-1 ed. 2.
Rád bych se zeptal, ve kterých všech článcích normy je na tento obrázek odkazováno (např. ".......... se provede podle obrázku A.31B2") a jaký je text dotyčných článků.
Citace: Mlkar.martin 16.01.2010, 15:37
K HOP se připojí:
* všechny vodivé části objektu schopné přenést cizí potenciál (potrubní systémy atd.);
* velké vodivé hmoty objektu (kovové konstrukce šachty výtahu, kotelny apod.);
* všechna místa rozdělení vodiče PEN na PE a N;
* ochranné vodiče dodatečně zřízené pro více bytů (například ochranné vodiče protažené instalačním jádrem).
Ano, to ing. Dvořáček skutečně napsal. Ale je to požadavek normy (technické minimum)? Nebo je to "jen" optimální řešení (technické optimum)?
Tým Elektrika:
Q: Kdy se musí vodič PE uzemnit?
Q: Kdy se musí vodič PE uzemnit? Pro neodbornou veřejnost bude zřejmě zeleno/žlutý vodič pouhou zemí. Osoba znalá však ví, že se takto barevně označený vodič dá použít k mnoha účelům a ty se musí rozlišovat! Musíme znát typ sítě a požadavky zařízení které takovým vodičem spojujeme. Jak se rozhodovat v případě, že si nejsme jistí, popisuje Karel Dvořáček zde!
Související ...
... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
Q: Kdy se musí vodič PE uzemnit?