Ve firmě máme 3f. stroj a vzadu na štítku je vyražen max. příkon 150kW, jištění je pojistkami 250A(pro motor) a 80A pro topné spirály. Stroj je zdálený cca. 15m od hlavní rozvodny, z kama bude napájen. Máme nevyužitý kabel 4B x 25, je tento přívodní kabel dostačující? (kabel bude uložen v kabelové lávce uvnitř budovy).
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2006, 17:07 » |
|
<p>váš příspěvek mi připadá jako pokus o vtip. I když zohledním relativně krátkou vzdálenost, pořád mi vychází jako naprosté minimum na uvedený příkon CY vodiče pr. 70 nebo AY 150. </p> <p>Určení dimenze vodičů je ovšem věcí projektanta. Přesný postup je dán normami ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-5-523.</p>
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2006, 19:17 » |
|
To Řehánek : Uvedl jsem nejmenší myslitelný průřez, tak jak jsem psal, stanovení dimeze je věcí projektanta. Ovšem kabel CYKY 3x 185+95 se mi zase zdá trochu příliš.
|
|
|
|
Anonymous User
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2006, 19:59 » |
|
Vycházím z předpokladu jištění celého systému pojistkami o proudové hodnotě 350A.Při tady tom jištění,délce a uložení kabelu mi vyšel podle výpočtového programu sichr výše uvedený typ kabelu.
|
|
|
|
|
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 26.02.2006, 15:59 » |
|
Kamarád elektrikář mi poradil kabel, kterým by údajně stroj připojil, rád bych to ale ještě před jeho koupí konzultoval s Vámi - profesionály.
Poradil mi kabel:
[strong]CYKY 3x120+70[/strong]
Co vy na to ?
|
|
|
|
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2006, 16:56 » |
|
potřebujete zhruba 80kW pro každou f, tzn. minimalni velikost fazovych vodicu = prurez 185 jak zde jiz zde bylo uvedeno pro pojistku 300A na privodu, ale doporucoval bych prurez rozhodne vyssi preci jen nechcete aby kabel byl naplno v zatezi a pojistky se tavily, tzn. kdyz date jadro 240mm2 nic nezkazite, a pojistku 350A.. //// vy zde uvadite kabel 120mm2 ano zda se Vam to docela pekny kousek a ze by to mohlo vydrzet ale tohle neni domácí lampička
|
|
|
|
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 26.02.2006, 17:03 » |
|
80kW na fázi? Já měl zato, že 150kW se dělí mezi 3 fáze, což dává 50kW na fázi... Abych to upřesnil, na stroji je velký stejnosměrný motor (jištěný 315A) a potom topné spirály (jištěny 80A). Na šťítku je sice napsáno max. příkon 150kW a kamarád mi uvedl vzorec pro výpočet proudu jednotlivými fázemi:
150000(kW) / 3(fáze) / 230(V) = cca. 218A
|
|
|
|
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2006, 17:12 » |
|
zajímavé :-) nejdřív motor 250A teď 315A jinak vubec nevim o jaky stroj jde a z těch 150kW jsem nevycházel ani nevim jak je to zapojené .. každopádně v tomto případě by vám to relativně stačit mohlo.
|
|
|
|
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2006, 17:13 » |
|
Opravuji, motor je jištěn pojistkami 250A...
|
|
|
|
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2006, 17:34 » |
|
no musí to být zajímavý přístroj že se dokáže vejít do 150kW s takovým osazením neřeknete nám o co vlastně jde ? perpetum mobile :-)
|
|
|
|
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2006, 17:41 » |
|
:zz: Jaké osazení máte namysli? A proč proboha perpetum mobile?
Jedná se o poměrně složitý stroj na výrobu granulí. Ale jak už jsem psal, je osazen stejnosměrným motorem (pro pana Dluhýho - samozřejmě přes měnič) o příkonu 96kW a dále topných spirálách o celkovém příkonu cca. 50kW...
|
|
|
|
|
|
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 26.02.2006, 18:05 » |
|
ano kabel 3x120+70 bude stačit
|
|
|
|
|