Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?  (Přečteno 42445 krát)
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.02.2006, 16:14 »

Ve firmě máme 3f. stroj a vzadu na štítku je vyražen max. příkon 150kW, jištění je pojistkami 250A(pro motor) a 80A pro topné spirály. Stroj je zdálený cca. 15m od hlavní rozvodny, z kama bude napájen. Máme nevyužitý kabel 4B x 25, je tento přívodní kabel dostačující? (kabel bude uložen v kabelové lávce uvnitř budovy). 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #1 kdy: 23.02.2006, 17:07 »

<p>váš příspěvek mi připadá jako pokus o vtip. I když zohledním relativně krátkou vzdálenost, pořád mi vychází jako naprosté minimum na uvedený příkon CY vodiče pr. 70 nebo AY 150. </p>
<p>Určení dimenze vodičů je ovšem věcí projektanta. Přesný postup je dán normami ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-5-523.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.02.2006, 17:28 »

poklona  za odpověď,
ten kabel jsem objevil ve skladě a byl to samozřejmě jen dotaz.
Mohla by mi tedy, prosím, dobrá duše napsat, jaký typ kabelu koupit?

 poklona  předem všem za radu resp. informaci.

(icq:163370889)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ladislav Řehánek
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.02.2006, 18:46 »

.Když jsem vaše zadání počítal vychází mi minimum kabel CYKY 3x185+95.Nevím sice kde pan Hasala přišel k tak nízkému průřezu ,ale mi to vychází na tento uvedený typ kabelu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #4 kdy: 23.02.2006, 19:17 »

To Řehánek :


Uvedl jsem nejmenší myslitelný průřez, tak jak jsem psal, stanovení dimeze je věcí projektanta.


Ovšem kabel CYKY 3x 185+95 se mi zase zdá trochu příliš.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Anonymous User
« Odpověď #5 kdy: 23.02.2006, 19:59 »

Vycházím z předpokladu jištění celého systému pojistkami o proudové hodnotě 350A.Při tady tom jištění,délce a uložení kabelu mi vyšel podle výpočtového programu sichr výše uvedený typ kabelu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 24.02.2006, 20:30 »

To: Hasala
Dal jsem případ do pavouka od Moellera,
v databázi pojistek jsem zadal 315A.
to by se dalo pro 150kW stroj na přívodní kabel použít.
a CYKY 3x 185+95  vychází jen tak tak, charakteristik a pojistky a kabelu se na začátku křivky skoro dotýká.

CYKY 3×70+něco  má proudovou zatížitelnost 196A - ten nevyjde – nemůže :-).

Ovšem s panem Hasalou souhlasím v tom, že takovéto napájení by opravdu měl spočítat projektant.
150kW není legrace a prvotní otázka pana Klimeše je opravdu podivná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.02.2006, 15:59 »

Kamarád elektrikář mi poradil kabel, kterým by údajně stroj připojil, rád bych to ale ještě před jeho koupí konzultoval s Vámi - profesionály.

Poradil mi kabel:

[strong]CYKY 3x120+70[/strong]


Co vy na to ?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.02.2006, 16:56 »

potřebujete zhruba 80kW pro každou f, tzn. minimalni velikost fazovych vodicu = prurez 185 jak zde jiz zde bylo uvedeno pro pojistku 300A na privodu, ale doporucoval bych prurez rozhodne vyssi preci jen nechcete aby kabel byl naplno v zatezi a pojistky se tavily, tzn. kdyz date jadro 240mm2 nic nezkazite, a pojistku 350A.. //// vy zde uvadite kabel 120mm2 ano zda se Vam to docela pekny kousek a ze by to mohlo vydrzet ale tohle neni domácí lampička

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.02.2006, 17:03 »

80kW na fázi? Já měl zato, že 150kW se dělí mezi 3 fáze, což dává 50kW na fázi...
Abych to upřesnil, na stroji je velký stejnosměrný motor (jištěný 315A) a potom topné spirály (jištěny 80A). Na šťítku je sice napsáno max. příkon 150kW a kamarád mi uvedl vzorec pro výpočet proudu jednotlivými fázemi:

150000(kW) / 3(fáze) / 230(V) = cca. 218A

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.02.2006, 17:12 »

zajímavé :-) nejdřív motor 250A teď 315A jinak vubec nevim o jaky stroj jde a z těch 150kW jsem nevycházel ani nevim jak  je to zapojené .. každopádně v tomto případě by vám to relativně stačit mohlo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.02.2006, 17:13 »

Opravuji, motor je jištěn pojistkami 250A...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.02.2006, 17:34 »

no musí to být zajímavý přístroj že se dokáže vejít do 150kW s takovým osazením neřeknete nám o co vlastně jde ? perpetum mobile :-)

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 26.02.2006, 17:41 »

:zz: Jaké osazení máte namysli?
A proč proboha perpetum mobile?

Jedná se o poměrně složitý stroj na výrobu granulí. Ale jak už jsem psal, je osazen stejnosměrným motorem (pro pana Dluhýho - samozřejmě přes měnič) o příkonu 96kW a dále topných spirálách o celkovém příkonu cca. 50kW...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.02.2006, 17:55 »

no vidíte jak krásně se dostáváme k postatě už víme že je tam stejnosměrný motor, pro něj měnič a už víme že ten štítek 150kW je odpovídající, nebyl jsem si jistý když jste pře tím uvedl (asi 150kW) začal jsem spekulovat a zabývat se příkony jednotlivých spotřebičů toho monstra Úsměv ale i tak vas zklamu ve vypoctu mi vychazi kabel prurezu jadra 120mm pro jisteni 240A mj. pro kabel 70mm je to nejakych 160A

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Klimeš
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 26.02.2006, 17:59 »

poklona  za informaci, ale později jsem měl dotaz (podívejte se do historie diskuze),  zda-li bude stačit kabel CYKY 3Bx120+70, viz.

[em]Kamarád elektrikář mi poradil kabel, kterým by údajně stroj připojil, rád bych to ale ještě před jeho koupí konzultoval s Vámi - profesionály.

Poradil mi kabel:

[strong]CYKY 3x120+70[/strong][/em]

...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Dluhý
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 26.02.2006, 18:05 »

ano kabel 3x120+70 bude stačit

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #17 kdy: 26.02.2006, 18:59 »

Já tedy přátelé nevím, ale postrádám u té kabelové lávky počet sdružených kabelů, okolní teplotu ,  uspořádání a pod.,  byť je to jen 15 m.  

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Stačí v bytě pro běžné domácí spotřebiče jistič 3x16A?
 Jaké jsou požadavky na bytové rozvaděče pro navýšení příkonu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 23 dotazů.