Musí se svodiče bleskových proudů jistit?

(1/3) > >>

Rastafarian:
Musí se svodiče bleskových proudů jistit svým vlastním předřadným jištěním?



#uft#

Fuk Tomáš:
V katalogu výrobce svodiče byste měl nalézt max. povolené předřazené jištění.
Pokud je předřazené jištění silnější (přichází v úvahu zejm. u svodičů typu 1 na vstupu do objektu),  musí se do přívodů ke svodiči vložit další jištění.

Lubomír Jindra:
Jak uvádí kolega Fuk a i když předřazené jištění není vyšší než uvádí výrobce, je dobré přepěťové ochrany vybavit vlastním jištěním (poj. odpínač a pod.). Při měření izolačního odporu instalace napětím 500V pak nemusí RT rozebírat rozvaděč a odpojovat vodiče.

Jan Hájek:
Hlavním důvodem pro předjištění je zkratový proud, který svodičem po jeho zareagování teče.
Jakmile svodič reaguje, začne se instalace chovat jako v případě zkratu. Čím vyšší zkratovou odolnost jiskřiště (firma DEHN vyrábí SPD Typ 1 pouze na bázi jiskřiště, proto všechny odpovídají LPL I),  tím větší pravděpodobnos t nevybavení pojistek.

O svodičích více na školení IP ILPC a tady jsou moje podklady v pdf: Bulletin 2010

Snažte se vždy nasazovat hodnoty pojistek, které uvádí výrobce. Pokud dáte vyšší, svodič může shořet, pokud nižší, budou vypadávat.

Požadavek na jednoduchou odpojitelnost v pohodě plní modulární svodiče např. DEHNventil.
Více o měření svodičů i se svodiči Milanova kapitola v Kníšce 2.0 cca od strany 200. www.kniska.eu/kniska

Miroslav Macek:
Jištění svodičů přepětí je podle mého názoru trochu diskutabilní. Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana