Proč je odběr kotle o 25% větší?

<< < (6/6)

Lubomír Jindra:
Citace: Pavel Mikyna  11.12.2009, 05:33

možná je to pitomost, ale co unikající proud?
co zkusit dát klešťák kolem všech tří fází najednou. V ideálním případě by měl ukazovat 0. Jestli ale jsou na spirálách svody, hned uvidíte kolik utiká ochraným vodičem.


Také mě to napadlo, třeba už to není kotel s topnými spirálami, možná migroval mezi kotle elektrodové, to by pak teplota hrála významnou roli  ;)

Fuk Tomáš:
Citace: Pavel Mikyna  11.12.2009, 05:33

možná je to pitomost, ale co unikající proud?
co zkusit dát klešťák kolem všech tří fází najednou. V ideálním případě by měl ukazovat 0. Jestli ale jsou na spirálách svody, hned uvidíte kolik utiká ochraným vodičem.

Pokud by za tím byl tak obrovský únik proudu, tak by byl stejně na všech třech fázích a tudíž byste popsaným měřením stejně naměřil nulu. Chtělo by to zapínat vždy jen jednu fázi a případný unikající proud by pak ukázal i panelový měřič.
Ale je to nesmysl, protože naměřený proudový odběr sedí s naměřeným odporem topení.