Proč je odběr kotle o 25% větší?

(1/6) > >>

Kamil Novák:
Elektrokotel je osazen celkem 18 topnými tělesy 380V/7500W.
Tělesa jsou zapojena do D.
Sdružené napětí je zde 400 V.
Odpor jednotlivých vinutí těles je cca 33 ohm (měřeno při 400C).
Proud v jednotlivých fázích na vývodech se pohybuje od 11 do 13A.
Soudím, že kotel by měl odebírat cca 3x195A, ale ve skutečnosti je to okolo  3x250A. Měřeno 2 různými klešťáky TRMS, zhruba stejnou hodnotu udávají i panelové A-metry na rozvaděči.
Nic jiného z rozvaděče kotle napájeno není (kromě 3 oběhových čerpadel á 135 VA).

Ať počítám jak chci, tak nemohu přijít na to, v čem by mohl být důvod takové diference ?   (wall)

#uft#

Fuk Tomáš:
Těch 33 ohm / topení je nějaké divné. Topení 380V/7500W by mělo mít odpor cca 20 ohm. Neměřil jste 2 topení v sérii? 3x400V/250A by dávalo odpor jedné tyče (18 ks) asi 17 ohm.

18 takových topných tyčí by mělo při napájení 3x380 odebírat asi 205A a při napájení 3x400 asi 215A.

Zbytek do 250A je záhada (že by takový rozdíl mezi odporem studených tyčí a nažhavených?),  ale už je to jen +16%. Měřil jste napětí,  není o něco vyšší?

Kamil Novák:
Citace: Fuk Tomáš  07.12.2009, 22:55

Těch 33 ohm / topení je nějaké divné. Topení 380V/7500W by mělo mít odpor cca 20 ohm. Neměřil jste 2 topení v sérii? 3x400V/250A by dávalo odpor jedné tyče (18 ks) asi 17 ohm.

Odpor jsem měřil na několika odpojených vývodech, ale vždy s vinutími připojenými do D.
Tedy jedno vinutí s paralelně připojenými zbylými dvěma (v sérii).  (doh)
Tady může být zakopaný psík té divné hodnoty.

Citace: Fuk Tomáš  07.12.2009, 22:55

Zbytek do 250A je záhada (že by takový rozdíl mezi odporem studených tyčí a nažhavených?),  ale už je to jen +17%. Měřil jste napětí, není o něco vyšší?

Napětí je skutečně 400-401V (trafostanice 100m za rohem).
Odpor jsem měřil na tyčích vypnutých asi 10min.,  jenomže teplota v kotli byla 400C.

Fuk Tomáš:
Citace: Kamil Novák  07.12.2009, 23:30

Odpor jsem měřil na několika odpojených vývodech, ale vždy s vinutími připojenými do D.
Tedy jedno vinutí s paralelně připojenými zbylými dvěma (v sérii).  (doh)
Tady může být zakopaný psík té divné hodnoty.
Napětí je skutečně 400-401V (trafostanice 100m za rohem).
Odpor jsem měřil na tyčích vypnutých asi 10min.,  jenomže teplota v kotli byla 400C.

Aha, takže ono je to tak, že jedno 3-fázové topení má nominálních 7,5kW (rozuměl jsem tomu tak, že každá větev). Tak to byste měl naměřit mezi dvěma vývody 40 ohm, a naměřených 33 ohm přibližně odpovídá odběru 260 A namísto 215 A.
Tyče se pořádně nažhaví až za chvíli- neklesne ten proud po čase (minutě,  dvou)?

Kamil Novák:
Citace: Fuk Tomáš  08.12.2009, 00:25

Aha, takže ono je to tak, že jedno 3-fázové topení má nominálních 7,5kW
Těleso (sestavené ze 3 tyčí) je označeno údaji 380V, 7500W.

Citace: Fuk Tomáš  08.12.2009, 00:25

Tyče se pořádně nažhaví až za chvíli- neklesne ten proud po čase (minutě, dvou)?
Proud kolísá při měření oběma směry v intervalu cca +/- 0,5A.

Ovšem teď mne napadlo, že s tou teplotou to bude možná jinak.
Zmiňovaných 400C má voda na výstupu z kotle.
Ale jelikož jsou tělesa seskupena do trojic, které jsou v jednotlivých sekcích kotle umístěny v těsné blízkosti, bude pravděpodobně teplota v okolí každého topného tělesa podstatně vyšší, než je teplota několika m3 promíchané vody u výstupního teploměru.

Ale stejně by ani takový teplotní rozdíl neměl zapříčinit takové zvýšení odebíraného proudu.


Co mo nejde vůbec do hlavy je, proč by mělo těleso napájené 400V mít zvýšený odběr, jestliže je konstruováno na daný výkon při napětí 380V.  :-\