Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí
| | |-+  Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?  (Přečteno 79360 krát)
Markéta Zouplnová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 01.01.2006, 20:53 »

Při rekonstrukci bytu potřebuji rozvod zásuvek.
Máme 10A jistič.
Kolik zásuvek je možno napojit na tento jistič?
Zjistili jsme, že od kabelu z vypínače na světlo jsou vyvedeny 2 zásuvky.
Je toto bezpečné provedení?
Je nutná revize?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stanislav Školník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.01.2006, 21:19 »

Na tento jistič lze napojit maximálně 10 zásuvek, ale je potřeba si uvědomit, co na ně bude připojeno.
Jinak ze světelného okruhu může být napojena jedna zásuvka.
váš problém je nejlépe řešit na místě s odborníkem a ten vám řekne co a jak.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
« Odpověď #2 kdy: 02.01.2006, 02:29 »

Na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič. Jistič určuje max. současný příkon, u jističe 10A je to 2300 VA (230V * 10A),  u jističe 16A je to 3680 VA (230V * 16A).
Zásuvky ze světelného okruhu nelze doporučit, ale při dodržení určitých zásad je lze provozovat, na bezpečnost to vliv nemá. Pokud máte pochybnosti o elektroinstala ci nebo s ní máte nějaké problémy, nechejte ji prohlédnout odborníkem, nejlépe revizním technikem. Ten by měl situaci na místě zhodnotit, popř. navrhnout nějaké řešení.
Po rekonstrukci elektroinstala ce by měla být revize samozřejmostí.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 02.01.2006, 12:27 »

A abych vnesl trochu zmatku do diskuze zeptám se :
Počet zásuvek chcete vědět v rámcu EU nebo CZ.
Jsou místa na této planetě spadající do EU kde toto není tak úplně jasné.
V Sasku zjednodušeně platí : jeden jistič = 1 místnost,světlo, zásuvky dle In 16*230V t.j. 3680W.
v CZ platí :
na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič.
Jako blbý příklad uvedu : V CZ dle norem není možné montovat aktivní hromosvod. Není zde norma podle které se reviduje. Viděl jsem jej na mnoha nových stavbách a viděl jsem jej i odrevizovaný v rámci EU(platí slovenská a francouzská norma). Tak se ptám sám sebe : co mohu a co né?? Super!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.01.2006, 17:02 »

To: pan Kořínek
Ten příklad je opravdu blbý. Nikde v českých normách není zakázáno používat aktivní hromosvod. Pouze je nutno dodržet prvotně zásady dle ČSN 341390. Poté si můžete přidat aktivních hromosvodů kolik chcete. Ideální je, když si ho namontuje váš soused, máte jistotu, že do vašeho objektu neudeří. Mimochodem, pokud je mi známo slovenská norma na aktivní hromosvod byla zrušena.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 03.01.2006, 18:46 »

Vidím pane Fukso, že jste příznivec myšlenky, co není zakázáno, je dovoleno! To už tu říkal jeden monarcha. Bohužel nesouhlasím a už vůbec nesouhlasím s tím, že budu mít jistotu ochrany při použití aktivního hromosvodu na sousedově vile. Ani výzkum a pokusy v Malajsii neukázali takové výsledky aktivního hromosvdu aby omráčili svět. Nevím, které prvotní zásady máte na mysli z ČSN 34 1390 a jak jste spočítal, že ten jeden ztopořený drát s jedním svodem vás ochrání? Počítáte s nějakým rizikem? O zrušení slovenské normy zatím nevím, ale je tu ještě francouzská. Bohužel jsem konzervativní typ a tak zastávám hromosvod Diviše či "Frekýho" z US. :zz:

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 03.01.2006, 23:31 »

To: pan Kořínek
Vážený kolego, trochu mě překrucujete.
Nenapsal jsem, prvotní zásady, ale prvotně. To znamená, že objekt musí mít řádný hromosvod dle ČSN 341390 a pak se může přidat aktivní. Dále jsem nic nepočítal, norma jasně stanoví, jak se řeší ochranný prostor objektu a potřebný počet svodů. A pokud se týká aktivních hromosvodů jsem spíše zastáncem myšlenky, že pokud někdo chce vyhazovat peníze, tak ať je vyhazuje. Tomu, zda jsou funkční nebo účinné uvěřím až je schválí mnou uznávaný největší odborník v ČR na hromosvody ing. Popolanský.
Mimochodem, již jste četl návrh nové normy na hromosvody? To se budem divit všichni.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Selezan
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 04.01.2006, 09:50 »

To Fuksa:
STN 341391 pre aktívne hrozvody je podľa dnešného výpisu z SUTN stále platné. Chcem sa však vrátiť k zásuvkám. Naopak, STN(ČSN)332130 je však už na Slovenskú zrušená od cca polovice r.2005, takže neviem dokedy bude v ČR platiť. Takže s tými zásuvkami 10ks  na jeden obvod už v SR neplatí a vychádzať sa musí podľa istenia ako uvádza p. Hasala a z rady 33 2000...  .

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Fuksa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 04.01.2006, 21:44 »

To: pan Selezan
Díky za informaci.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Moravec
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.01.2006, 08:36 »

Na jeden jistič lze zapojit 10 zásuvek, při čemž se dvojzásuvka považuje ze jednu.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Opravy, montáž a údržba elektroinstala cí a elektrospotřeb ičů. Správa, montáž a opravy IT. Opravya montáž MaR.
Patrik Augustin
*
Offline Offline



Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou


WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.01.2006, 09:57 »

<p>co se tyka pripojeni zasuvek na ten svetelny okruh tak je asi k nim potreba dopsat ze maximalni instalovany prikon nesmi byt vetsi jak 2300W Coz myslim psal pan Hasala ve svem prispevku.Poku d tam bude 6A jistic tak samozrejme max instalovany prikon bude 6*230=1380W.A asi by nebylo dobrew na takovou zasuvku veset nejaky primotop a podobne :-)V Pripade ze je 10A jistic tak dokonce vyhovi i CY vodice 1,5mm v instalacni trubce.Pocitan o podle Sichru a probirano v jine casti teto konference</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 19.03.2015, 09:28 »

1) Dotaz k poctu zasuvek: ma jine nez preventivni opodstatneni vyse zminena ceska norma stanovujici max. 10 zasuvek na jistic? Kdyz v EU je to jinak? Úsměv

2) Bere se trojzasuvka jako 1 nebo 3 zasuvky?

3) laicky jsem se domnival, ze podstatny je instalovany prikon a delka vedeni, takze kdyz si to udela Tonda Kutil pro sebe a da si 11 zasuvek, riskuje neco mimo toho, nez ze neproleze revizi? Tedy za predpokladu, ze revizak bude tak hbity a bude pocitat zasuvky a detekovat, ke kteremu jistici patri...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.03.2015, 00:36 »

Pro upřesnění: ČSN 33 2130 ed.2, článek 5.3.6 uvádí, že na jeden zásuvkový okruh lze připojit 10 zásuvkových vývodů (dvojzásuvka = 1 vývod).
Tento počet je pouze doporučený a je nezávazný. V odůvodněných případech, např. nebudou využívány všechny zásuvky, ale je jich více proto, aby byla vždy některá přístupna, nebo se jedná o zásuvkové hnízdo s více zásuvkami pro spotřebiče s malým příkonem a podobně, může být zásuvek více. Není to žádná závada proti bezpečnosti, ale je to doporučený počet, aby nedocházelo k přetěžování zásuvkových okruhů.

Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/114725-krabice-do-sdk
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 20.03.2015, 07:03 »

Když už znovu otvíráte diskusi starou pomalu 10 let, což považuji samo o sobě za úlet, tak by jste měl mít alespoň nějaké nové informace. Vámi citovanou normu, už máme v další edici, tedy č.3. A odvolávání se na 5 let starou diskusi je taky úlet. Normy se bohužel dost často editují, doplňují změnami a podobně.  Neřeknu

Jen pro doplnění. Požadavek zůstal a platí již desítky let a jestli normotvůrci neztratí rozum, nebo se zásadně nezmění skladba používaných spotřebičů, bude platit nadále. Tedy prozatím stále nic nového.  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Roger
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 20.03.2015, 16:05 »

Informace v odkazu jsou stare necelych 5 let.

Mimo vaseho opakovani slova "ulet" neuvadite nic noveho...

Me by napriklad ohromne zajimalo, jaky bude rozdil v impedanci obvodu mezi 10 a 15 zasuvkami - muzete dolozit nejaka fakta z real life? Pokud ne, je zbytecne reagovat...

Ps: jasne, normy jsou normy, viz odkaz vyse, doporucuji precist o praci nkterych eletrikaru...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 20.03.2015, 20:08 »

Mimo vaseho opakovani slova "ulet" neuvadite nic noveho...

Ti všímavější ví, že píši o aktualizaci vámi citované normy, o které už psal před 9 lety Milan Selezan ,  tedy ČSN 33 1230 na ed.3.
Ale to nevadí. Hlavně když vy jste uvedl něco nového.  Škleb Škleb

Ps: jasne, normy jsou normy, viz odkaz vyse, doporucuji precist o praci nkterych eletrikaru...

A proč. Je to pořád to samé dokola, jak už jsem psal. Nechápu proč nám tady furt podsouváte, jak jsou všichni řemeslníci špatní a drazí. Asi jste si dal nějaké novoroční předsevzetí. No nic.
Navíc dělám pravidelně revize a potkávám mnoho "perliček",  jak od laiků, tak některých elektrofirem. Nikde a nikdy jsem to snad nepopíral. Naopak doporučuji zvýšenou pozornost věnovat výběru firmy. Výběr dle ceny, není bohužel zvýšenou pozorností.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 20.03.2015, 20:16 »

...
Me by napriklad ohromne zajimalo, jaky bude rozdil v impedanci obvodu mezi 10 a 15 zasuvkami - muzete dolozit nejaka fakta z real life? ...
Není to tak dávno...
Starší rozvod, v rozvaděči impedance kolem 0,5 Ohmu, jistič B10, rozvod CYKY 2x 1,5
První zásuvka 0,65 Ohmů, nejvzdálenější 8. zásuvka téměř 2 Ohmy (víc jsem jich na okruhu nenašel),  impedance se zvyšovala pustupně, takže nějaká chyba by tam být neměla, jen odpor vodiče a nějaké malé přechoďáčky.
Každý spoj je nějaká možnost "problému",  každý spoj je alespoň minimální přechodový odpor, takže já to beru jako rozumné, když je doporučení pro nějaké omezení.

Samozřejmě že "nevytáhnu Kolt" na elektrikáře, který si dovolí zapojit zásuvek 11 .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?
 Jak rozdělit 3 fázový kabel 4x2,5 pro kamna na zásuvky?
 Je připojení obvodů v kůlně na obvody v garáži bezpečné?
 Musí být fáze stále ještě vlevo?
 Je veliký problém, že v jednom případě mám na jeden jistič 12 zásuvek?
 Prý zásuvka NESMÍ být umístěna za spotřebičem?
 Jak správně zapojit 5.pólovou na 4. pólovou zásuvku?
 Jak nejvýhodněji a nejbezpečněji zapojit zásuvky?
 Je stanovena minimální výška zásuvky nad kuchyňskou linkou?
 Jak vysoko se umisťují v RD zásuvky a vypínače?
 Jak zapojit zásuvky za sebe?
 Může být v jiném kraji jinak zapojená třífázová zásuvka?
 Jak připojit zásuvky pro použití na zahradě?
 Jak zapojit zásuvku a zástrčku pro 400V (380V)?
 Jak zapojit zasuvku v dome se starym rozvodem?
 Jak spojim dvojkolík se zástrckou se tremi koliky?
 Jak zapojit prodlužovací přívod 400V 5 vodičů na 4?
 Jak zapojit zásuvku dvěma vodiči?
 Jak zapojit 1Fázovou zásuvku z 3fázové?
 Jak připojit kabel CY 6mm na zásuvky v koupelně?
 Pokud musí mít antoníček pětipólovou zásuvku, musí být pátý kolík uzemněn?
 Mohu na 3 fázový obvod 400V pro sporák zapojit 1f zásuvky 230V?
 Mohu přidat další zásuvku do stávajícího rozvodu?
 Lze dvoužilový okruh doplnit dodatečně jednou žílou na třížilový?
 Jak připojím do 5 kolíkové zásuvky spotřebiče s 4 kolíkovou vidlicí?
 Kolik zásuvek 32A (400V) může být na jednom jističi?
 Jak připojit staré 4 kolíkové 3f zásuvky na proudový chránič?
 Jak ovládat zásuvku bez nějakých stavebních úprav?
 Jak zapojit zásuvku 400V z rozvaděče ?
 Jak byste mi poradili rozfázovat zásuvky na elektrospotřebiče?
 Jak mám zapojit zářivku, na které je i dvojzásuvka?
 Jak bezpečně zapojit světla a zásuvky ve sklepě?
 Je moje zásuvka alespoň trochu solidně zapojená?
 Jak zapojit krabici pro vývod do zahrady?
 Jak připojit přívodní kabel k 5.pólové zásuvce, když v rozvaděči mám 4 vodiče?
 Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?
 Jak zapojit 230V z 400V?
 Je v CR fazovy vodic v zasuvce je vlevo?
 Jak mám správně zapojit prodlužovačku 230V?
 Jak zapojit prodloužení 400V z pěti na čtyři vodiče?
 Mohu připojit připojit zásuvky na světelný okruh osvětleného sportoviště?
 Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?
 Kolik mohu napojit dvojitych zasuvek do zasuvkoveho okruhu?
 Mohu připojit jednu zásuvku z třífázového obvodu?
 Jak rozdělit všechny okruhy elektroinstalace mezi 3 fáze?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním nulování do bezšroubových zásuvek?
 Jak napojit další zásuvku mědí na rozvod v hliníku 2,5mm
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaká napětí naměřím mezi kolíky v zásuvkách?
 Jaký materiál použít pro montáž vícenasobných zásuvek?
 Je bezpečné přepojení vidlice 400V/4 pol na 400V 5/5pol?
 Jak napojím nový třívodičový rozvod na starý dvouvodičový?
 Mohu vypínat vypínačem najednou všechny zásuvky počítačového pracoviště?
 Jak propojit více zásuvek od počítačů v rozvaděči?
 Dovoľuje norma zapojenie 1- fáz. zásuvky v sieti TNC tromi vodičmi?
 Ako zapojiť starú zástrčku 400V (380V) CZ3243?
 Jak zrealizovat přívod pro venkovní zás. 230V/16A?
 Jak připojit novou zás. 400V 5P do starého rozvaděče v soustavě TN-C ?
 Jakým způsobem mohu propojit 3F zásuvku 32A-6h s klasickou 1F zásuvkou na 230V?
 Existuje neaky sposob urobenia 3 fazovej zasuvky z jednej fazy ?
 Jak je to barvami žil a s třífázovým napětím?
 Jaký použít průřez kabelu pro jednu zásuvku připojenou ze světelného okruhu?
 Jak mám zapojit zásuvku, když mám napětí na L i N vodiči?
 Ako zapojim vodice veducich do zasuvky s tmavo a svetlozelenymi barvami?
 Mohou být zapojené 3f zásuvky o různého jm. proudu na jeden jistič?
 Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
 Kolikatižilovým kabelem se zapojuje třífázová zásuvka?
 Je průřez vodičů 1,5mm2 pro zásuvky v pořádku?
 Jak připojit další třetí kabel či vodič na stávající průběžnou zásuvku?
 Mohou se na zásuvkové obvody použít Wagosvorky?
 Mohou být zásuvky pro PC taženy kabelem CYKY 3Cx1,5 a jištěny jističem B13A?
 Lze přepojit laboratorní mlýn z pětikolíkové na čtyřkolíkovou vidlici?
 Mohu na zásuvku v TN-C nasmyčkovat novou v TN-S ?
 Je možné namiesto jednoduchej zásuvky zapojiť dvojitú?
 Záleží na zapojení zdířek v zásuvce pro 230V?
 Mohu ponechat takto zapojené zásuvky?
 Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
 Není lepší o dvouvodičového rozvodu odpojit kolík zásuvek před fíčkem?
 Je nastavení kabelu drátem při výměně zásuvky v pořádku?
 Je průřez vodiče 2,5 mm dostačující pro zásuvkový obvod v RD?
 Mohu zapojit zasuvky 230V z jiného obvodu 400V se stejnou hodnotou jističe 16A?
 Mohu připojit zásuvku z průběžné krabice nižším průřezem?
 Jak lze vytvořit redukci z 400V na 230V?
 Je mozne zapojenie zasuviek iba v serii?
 Je pravda, že dle nové normy lze na zásuvku zapojit fázový vodič vpravo i vlevo?
 Lze dodatečně přizemnit zásuvkový obvod?
 Jaké je správné zapojení zásuvek ve vícerámečkovém Tangu?
 Je mozne namiesto dvojitej zasuvky zapojit jednoduchu (s mensim poctom srobkov)?
 Odpojujete ze zásuvky spotřebiče při odchodu z domu?
 Lze připojit ze zásuvky na 400V další zásuvky?
 Lze zásuvku spínat kolébkovým spínačem?
 Musí být zásuvka 32A/400V v novostavbě přes proud. chránič?
 Jak připojit zasuvky a světla na 3f sít?
 Lze ze zásuvky 400V 4p dostat 3x230V pro 230V zásuvky?
 Můžete mi vysvětlit kde je na švýcarské zásuvce fáze?
 Jak prodloužit zásuvku ve starém hliníkovém rozvodu?
 Je nezapojený ochranný kolik v 3F zástrčke ohrozenie bezpečnosti?
 Jak správně připojit jednoúčelové zařízení - nabíječku pro elektromobil?
 Mohu použít N vodič z 1f zásuvky pro 3f+N+PE?
 Jsou v rozbočovací krabici dvě svorky (čokolády) na závadu?
 Lze napojit zásuvku ze světelné krabice?
 Lze zapojit novou zásuvku v síti TN-C?
 Mohu pro 2 zásuvkové obvody, každý z jiné fáze, použít sdružené vedení?
 Jak zapojit TV s třídrátovou zásuvkou do dvoudrátu?
 Mohou se nové zásuvky 230V napojit na kabel po zrušených akum. kamnech?
 Lze takto zapojit novou zásuvku do stávajícího okruhu?
 Mohu nainstalovat zásuvkovou skříň na pilíř?
 Proč nesmím zapojit ze zásuvky TNC druhou jako TNS?
 Kolik chyb najdete na této sbastlené zásuvce?
 Mám odpojt nebo propojit ochranný kolík s pracovní nulou u 2-žilových rozvodů?
 Jak zapojit běžnou zásuvku pod omítku?
 Da sa dvojvypinac 6/2 (asi 6+6 ci 5B) zapojit ako 5A?
 Jak v paneláku bezpečně odpojit a odstranit zásuvku?
 Jak zapojit zásuvku se dvěma černými a dvěma zelenožlutými vodiči?
 Je možný odběr jedné fáze ze třífázové zásuvky chráněné proudovým jističem ?
 Jak zapojit poslední zásuvku?
 Lze ze schodišťového vypínače vytvořit zásuvku?
 Mohu mít (rozfázované) zásuvkové pole připojené 3f/16A/5p vidlicí?
 Co může způsobit obráceně zapojené pracovní vodiče v zásuvce?
 Lze zapojit zásuvky bez preruseni vodicu?
 Lze takto zapojit zásuvky na 400V, aniž by "vypadával" proudový chránič?
 Záleží na barvách při zapojování zásuvky, pokud dodržuji klasický postup ?
 Lze v síti TNS zapojit zásuvku 400V ale pouze se 4 kolíky?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Ako je mozne, ze toto zapojenie zasuvky funguje?
 Lze kombinovat venkovní zásuvky 400V a 230V?
 Mám v pořádku zapojení zásuvky v síti TN-C (hliník/měď)?
 Jak se správně zapojuje zásuvka ve starém dvouvodičovém rozvodu?
 Musi byt pripojen ochranny vodic v zásuvce vždy?
 Proč se v síti TN-C vodič PEN připojuje prvně na kolík a pak zdířku?
 Jak správně zapojit novou zásuvku?
 Může špatné zapojení zásuvky 230V poškodit jiné?
 Mohu jedním přívodem propojit tři zásuvky?
 Je hnědý vodič na ochranném kontaktu příčinou nefunkční lampy?
 Lze připojit k obyčejné 3f zásuvce zásuvku kombinovanou?
 Je rozbočení PEN vodiče wagosvorkou v zapojení zásuvky v pořádku?
 Mám správně zapojenou zásuvku?
 Je možné připojit pevné zásuvky ve stolu pohyblivou šňůrou do zásuvky?
 Ktore normy riesa pripojenie dvoj-zasuviek z roznych faz?
 Jak zapojit z přístroje zásuvky další dva odchozí kabely?
 Je možné v stí TN-C přidat novou zásuvku na zahradě pomocí jističochrániče?
 Je běžná změna průřezu (na menší) v zásuvkovém okruhu?
 Musí zásuvka spínat fázi nebo je jedno co?
 -------
 Je v pořádku v instalaci TN-S propojení kontaktu zásuvky PE a N?
 Jak s jistotou určit mezi ostatními vodiči, vodič ochranný?
 Odkial brat PEN pre nasledujucu zasuvku v TNC?
 Jak zapojit ochranný kolík zásuvky napájené solárním napájením?
 Lze na zásuvkový obvod veden 1,5 cu vodiči, připojit další zásuvku?
 Proč se u nulování propojoval PEN nepřerušeně pod více kontaktů?
 Jak velké je riziko úrazu pokud spínací zásuvka odpojuje N vodič?
 Kdy je u venkovní zásuvky potřeba uzemnění?
 Musí se zahradní zásuvkový sloupek uzemnit?
 Mohu napájet svářečku zásuvkovou redukcí 400V/230V?
 Lze do bezšroubových svorek zásuvky připojil rozdílné průřezy vodičů?
 Je správné propojení 3f zásuvek smyčkou?
 Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
 Dokáže elektrikář udělat z 3F 400V zásuvky na 230V?
 Jak vyměnit zásuvku ve starém domě když tomu ale vůbec nerozumím?
 Je nutné propojit vodičem PE zásuvky v koupelně, pokud není kam?
 Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
 Je propojení více zásuvek pomocí Wago špatně?
 Je v pořádku zapojení min. 8 zásuvek pomocí CYKY 3x1,5 s jističem 16A?
 Jsou nějaká pravidla pro propojování ochranných vodičů v jednotlivých okruzích?
 Jak zapojit bezšroubové zásuvky Swing?
 K čemu slouží u svorky zásuvek opěry vedle hlavy šroubu?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Jak zapojit redukci z 400V TN-C na zásuvku 230V TN-S ?
 Jak propojit venkovní zásuvky pro povrchovou montáž?
 Lze připojit různé jističové okruhy jedním kabelem?
 Jak zapojit stroj na omítky do staré, oválné 380V zásuvky?
 Jak zaslepit dvoufázovou dvojzásuvku?
 Lze připojit zásuvku pro router na světelný obvod?
 Jak udělat novou 3 fázovou zásuvku?
 Jak se správě osadí zásuvky do lamina na zdi v kuchyni?
 Je možné zapojení zásuvek přes WAGO svorky z důvodu krátkých vodičů?
 Je zásuvka v koupelně zapojená po staru dvěma vodiči bezpečná?
 Jak připojit zásuvku ke staré sítí TN-C?
 Je možné vložit do zásuvkového okruhu další zásuvku?
 Za jakých okolností je možné připojit do starého obvodu novou zásuvku?
 Jak vyřešit problém s fází na všech kontaktech zásuvky?
 Lze zásuvky ve 4rámečku pospojit vodiči 1,5mm2 Cu a jistit 16A?
 Lze použít CYKY-J 7x2,5mm na dvě zásuvky 230V?
 Kdy se rozhodnout pro odbočku k zásuvce z krabice a kdy zásuvkou projít k další?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.076 sekund, 25 dotazů.