Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?

<< < (2/5) > >>

rejpal2:
Citace: Lukáš Malík  24.11.2009, 12:22

Pokud bude provádět i rekonstrukci koupelny, tak ...

Neměl jste na mysli: "Pokud bude provádět i rekonstrukci elektroinstala ce v koupelně"?

Citace: Martin H.  24.11.2009, 14:34

Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.

To vypadá zajímavě. Ještě správně přeznačit vodiče a nemuselo by to být nic proti ničemu, ne?

Jan Štěpán:
Citace: Martin H.  24.11.2009, 14:34

Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.


nejde-li to jinak: ano, je to funkční

Jen si tu malůvku uložte v rozvaděči. Až to bude někdo za pár let předělávat, ať z toho není magor.

Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6: Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.

Takže košer to určitě není. Pokud se k tomu ale rozhodnete, určitě to řádně označte, jak popsal kolega Štěpán.

rejpal2:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  24.11.2009, 15:56

ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6: Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.


Skoro to vypadá, že elektrotechnic ké normy myslí na všechno, i na dlaždičky (tedy správně obkladačky)...

Jirka Š. Svejkovský:
Obložením se nemyslí dlaždičky, ale obal. Buď vnější plášť kabelu nebo chránička.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana