Je akceptovateľné napájanie zásuvky z dvoch strán dvojžilovým káblom ?
rejpal2:
Citace: Lukáš Malík 24.11.2009, 12:22
Pokud bude provádět i rekonstrukci koupelny, tak ...
Neměl jste na mysli: "Pokud bude provádět i rekonstrukci elektroinstala ce v koupelně"?
Citace: Martin H. 24.11.2009, 14:34
Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.
To vypadá zajímavě. Ještě správně přeznačit vodiče a nemuselo by to být nic proti ničemu, ne?
Jan Štěpán:
Citace: Martin H. 24.11.2009, 14:34
Pripájam obrázok. Z2 je kúpeľňová zásuvka pripojená dvojvodičovým káblom. Vo výslednom stave by všetky zásvuky Z1 až Z4 mali všetky tri pripojenia PE+L+N.
nejde-li to jinak: ano, je to funkční
Jen si tu malůvku uložte v rozvaděči. Až to bude někdo za pár let předělávat, ať z toho není magor.
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6: Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.
Takže košer to určitě není. Pokud se k tomu ale rozhodnete, určitě to řádně označte, jak popsal kolega Štěpán.
rejpal2:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 24.11.2009, 15:56
ČSN 33 2000-5-52, čl. 520.N3.6: Střední vodič musí být vždy kladen ve společném obložení s vodiči fázovými, popř. v jejich těsné blízkosti.
Skoro to vypadá, že elektrotechnic ké normy myslí na všechno, i na dlaždičky (tedy správně obkladačky)...
Jirka Š. Svejkovský:
Obložením se nemyslí dlaždičky, ale obal. Buď vnější plášť kabelu nebo chránička.