Jak se řeší kompatibilita přepěťové ochrany a proudového chrániče?

<< < (3/3)

Jan Hájek:
No přeci na vyrovnání potenciálu vůči zemi, což je případ, který by v korektně provedené instalaci neměl nastat.

Rastafarian:
A svodič třídy C (neboli 2) má stejné schéma jako tento třídy D   (Třída 3)?

Jan Hájek:
Ano i ne, u typ 2 je na vás, respektive na tom kdo celý systém navrhuje, jak v případě TNS sítě SPD poskládá.
Pokud budu mít SPD před proudovým chráničem instaluji v zapojení  každou fázi i pracovní vodič proti zemi.
Pokud musím instalovat SPD za proudový chránič volím zapojení přes varistory na pracovní vodič a pak mezi pracovním a zemí umístím jiskřiště.

Schémata zapojení pro různé sítě najdete zde:
http://dehn.cz/cz/pdf09/KK09CZ/DehnKK09CZ_str93-99_RL-nn-Vyber+Zapojeni.pdf

Podrobnosti pro instalaci SPD zde:
http://dehn.cz/cz/pages/topic_3/top3_main_03.html

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana