To: pan Horský
Přečtěte si znovu původní dotaz.
Odkud začíná nová instalace? Minimálně od koukajících drátů ze zdi. To ani nevíme od čeho ty dráty jsou, zda by v rámci připojení nového zařízení neměl být řešen celý přívod. Ale vycházejme z té minimální verze. Nový přívod ke sporáku, který tam teď není, musíme již řešit dle současně platných předpisů. A protože v několika uvedených příspěvcích se řeší propojení svorky PE a N přímo ve sporáku musí být vodič PEN v přívodním vedení o průřezu min 10mm2 v souladu s ČSN 332000-5-54. Takže se musí použít vedení, které sám uvádite ve svém dotazu na mně.
Tímto reaguji i na příspěvek pana Jonáše, pokud připustíme, že čouhající dráty ze zdi jsou stávající instalace, bude nutno provést připojení sporáku 5ti vodiči, jak uvádí pan Hasala ve svém příspěvku.
P.S. Aby diskuze neskončila - v úvodním dotazu není uvedeno, zda se jedná o síť TN, TT nebo IT.