Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?

<< < (8/8)

Miroslav Minařík:
Citace: ALCR  18.11.2009, 09:18

Já to jako zákaz nevidím, je to jen definice, bylo by velice zajímavé zjistit od autorů normy, kde se jim vloudila chybička, nebo co tou divnou definicí myslely, zřejmě myslely, když to má rozebíratelnou vidlici a zásuvku tak to není prodlužovací šňůra, ale je to prodlužovací ........? :D

Já osobně žádný zákaz prodlužovacích šňůr a pohyblivých přívodů s rozebíratelnou vidlicí a zásuvkou v ČSN 34 0350 ed.2 nevidím v čl. 5.3.2 je standardní podmínka která byla i v předchozí verzi normy "Pohyblivé přívody pro elektrické předměty (zařízeni) třídy ochrany II nebo III (tj. bez ochranného vodiče) mají být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou předepsaného vzoru neoddělitelné (nerozebírateln ě) spojenými s kabelem, nebo se šňůrou.
Ostatní prodlužovací pohyblivé přívody musí mít ochranný vodič a musí být opatřeny vidlicí a pohyblivou zásuvkou s ochranným kontaktem (žádny požadavek nerozebírateln osti u šňůr s ochranným vodičem tu není!)."

Jako hlavní novinku v nové verzi normy vidím zákaz používat dvoužilových šňůr na prodlužovací přívody což osobně vítám (protože dvoužilové prodlužovací šňůry ve většině případů končí s vylámanými přepážkami zásuvky, které mají bránit zastrčení vidlice I. třídy, nebo se zásuvka II. třídy prostě mění za zásuvku I. třídy) otázka je jestli to budou Číňané, dovozci a supermarkety respektovat.

Další novinka v této normě je, že rozebíratelné zásuvky na prodlužovacích šňůrách mají být označeny nápisem „Nezasahujte do zapojení" osobně to považuji za stupidní požadavek to už pak takový nápis můžeme vyžadovat na rozebíratelnýc h el. spotřebičích jako žehličky, fény, atd. (wall),  ale v podstatě je tento požadavek další důkaz toho, že tato norma použití rozebíratelnýc h zásuvek a vidlic nezakazuje.

----------------------------------

A zásadně nesouhlasím s přirovnáním, že prodlužovací šňůra udělaná elektrikářem z kvalitních certifikovanýc h komponent je bastl, takové prodlužovací šňůry jsou tisíckrát kvalitnější a bezpečnější než Čína a pod šunty co se prodávají v supermarketech, ale i v elektroobchode ch, v podstatě na trhu není žádná značka prodlužovacích šňůr, která by zaručovala kvalitní a bezpečný výrobek, výjimka je značka Munos řada profi, ale na tu díky vysoké ceně běžně nenarazíte a je v podstatě jen na objednávku. 
www.munos.cz/cz/?page=munos_profi

Osobně lidi, kteří tvrdí, že elektrikář nesmí prodlužovací šňůru sestavit, protože by ji musel poslat do zkušebny, vystavit na ni prohlášení o shodě apod. bláboly posílám do patřičných míst, proboha proberme se, to si necháme od lidí, kteří se živý blábolením zakazovat kde co? Navíc žádná prodlužovací šňůra z Číny apod. nikdy zkušebnu neviděla a pokud ano tak jen na popud ČOI apod. a pokud vím z různých zveřejněných testů ještě žádná bez ztráty kytičky neprošla a prohlášení o shodě pokud vůbec nějaké mají jsou jen cár papíru a vůbec to nikomu kompetentnímu nevadí.


 (jednicka)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana