Martin Lysý
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 26.10.2009, 19:03 » |
|
Budete takto mít přístup ke zkušební svorce? Při obtížné dostupnosti by vám to né jeden RT dal jako závadu. Ochrané úhelníky a trubky jsou pozůstatkem ČSN 341390 - použijte raději zesílený svod od ZS do země popř. u rodiných domků se zahradou je riziko mechanického poškození svodu minimální.
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #3 kdy: 26.10.2009, 20:00 » |
|
Za okapovou rouru bych zemní vývod určitě neschovával. Zavání to docela prasečinou. Estetické řešení je použití nerezové zaváděcí tyče ( umístěná vedle svodu okapu), na kterou je přes zkušební svorku připojeno jímací vedení, které je připevněno na podpěry určené k montáži na okapové roury. Moc by mě zajímalo, proč vám vadí docela nenápadný drát, když vám pak po domu vede hnusná okapová roura. Divné, ale nejste sám kdo tak smýšlí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 27.10.2009, 08:53 » |
|
Asi jste mě nepochopil. Takže ještě jednou: vedení od zkušební svorky NAHORU má být uchyceno buď na podpěrách určených k montáži do nebo na zdivo, nebo na okapové rouře na podpěrách určených k montáži na tyto roury (svorka FeZn ST s nerezovým páskem). A teď ta prasečina (alespoň já to tak vidím): schovat vývod ze země za okapovou rouru, to se mi prostě nelíbí. Kam pak namontujete zkušební svorku, která musí být přístupná. To vyjedete zpod okapové roury a uděláte vedle roury smyčku? No to bude nádhera. Pravda, viděl jsem i daleko horší věci. Proto jsem vám psal řešení použití nerezové zaváděcí tyče, která by byla vyvedena vedle okapové roury, vypadá esteticky ( proti ochr. úhelníku určitě!) a je s jejím použití splněna ochrana zemního vývodu. Doufám, že jste mě pochopil. Určitě jste zjistil, že jsem nechtěl nic ukotvovat do zateplení obvodového můru a tím vám vytvářet tepelné mosty. Jediné ukotvení, které by pak vzniklo, jsou dva držáčky té zaváděcí tyče a ty snad nevadí, když už máte ve zdivu min. dvě skoby, které drží onu okapovou rouru.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #7 kdy: 27.10.2009, 12:07 » |
|
Stavbyvedoucí /klasický-neelektrikář/ vám asi moc nepomůže...zku ste kontaktovat projektanta nebo RT elektro??
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Jiří Schwarz
Online
|
|
« Odpověď #8 kdy: 27.10.2009, 22:26 » |
|
Ochranný úhelník, dle mého názoru byl kdysi předepsán do výšky korby Tatry. Já osobně bych se na něj zvysoka ... PS: www.kniska.euPřesně tak. Jen aby se na nás za tyhle názory nezlobil nějaký radikální "úředník z Bruselu"... I když bych asi měl najít fotku uzemnění v jedné stanici na trati Plzeň - České Budějovice. Není to svod hromosvodu, ale technologické uzemnění telefonní ústředny a jak tam léta chodí lidi, občas do něj někdo kopne, někdo o něj zachytí zavazadlem,... Pěkně zdevastované.. .
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|