A kolik je tam stykačů a jak rozsáhlé je ovládání? ČSN 60204-1 uvádí požadavek na transformátor od určitého rozsahu ovládčky. Nebo je to zařízení před platností normy, nebo samoděl?
I od toho se odvíjí smysluplnost zřízení přívodu v TN-S vůči úpravě v napájení ovládačky.
ČSN EN 60204-1:
Elektrické napájení řídicích obvodů.
Jsou-li řídicí obvody napájeny ze střídavého zdroje, musí být pro jejich napájení použity transformátory pro napájení řídicích a ovládacích obvodů . Takové transformátory musí mít oddělená vinutí. Pokud je použito několik transformátorů , doporučuje se, aby vinutí těchto transformátorů byla zapojena tak, aby sekundární napětí byla ve fázi.
Tam, kde jsou stejnosměrné řídicí obvody získané ze střídavého napájení, připojeny k ochrannému obvodu, musí být napájeny z odděleného vinutí transformátoru střídavého řídicího obvodu nebo jiným
transformátore
m řídicího obvodu.
POZNÁMKA Spínané jednotky vybavené transformátory s oddělenými vinutími podle IEC 61558-2-17 splňují tento požadavek.
Transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru a/nebo maximálně dvěma řídicími přístroji (např. blokovací zařízení, řídicí jednotka start/stop).