To Doležal:
Ano, máte pravdu, U sítě TN-C poznáte přerušený PEN hned, jak se spotřebiče dotknete. Přes propoj mezi N a PE kontaktem v zásuvce 230V se na kostru dostane fáze (přes spotřebič). Pokud bude v okruhu více zásuvek 230V, bude fáze přes nějaký zapnutý spotřebič na všech kostrách spotřebičů tř. I, zapojených za místem přerušení a nemusí být ani zapnuté.
Nejsem si tak jistý, jestli je to opravdu výhoda proti TN-S :-)
Pokud mám přemýšlet o menším zlu, jednoznačně vede TN-S. Tam je riziko úrazu podmíněno další závadou, např. na spotřebiči. Navíc při poškození kabelu je málo pravděpodobné (neříkám, že nemožné), že bude přerušen (poškozen) pouze vodič PE. Pokud je navíc okruh připojen přes chránič, závada se zřejmě projeví vypínáním chrániče a riziko úrazu je určitě menší. Tak nějak mi z toho vyplývá používání chráničů a pravidelné revize... Samozřejmě, ani jedno není povinné. Třeba to jednou přijde :-)
To Lampart:
Teoreticky máte pravdu, ale v praxi...
Zkuste udeřit na nějakého výrobce kuchyní, že vyrábí zmetky. Výrobce kuchyní přece není povinen řešit umístění zásuvek, to je starost elektromontážn í firmy. Umístění zásuvky přímo za spotřebičem určitě nepovažuji za nejlepší řešení, bez ohledu na to jestli je za spotřebičem prostor. Připojení zásuvky přes vypínač taky není to pravé ořechové, většinou to nesplňuje estetické nároky majitele, dále potřeba vypínače by zřejmě vznikla až při instalaci kuchyně a nějaké sekání v prostoru mezi horní a spodní částí linky většinou nepřichází v úvahu, protože už je tento prostor obložený. Jednodušší je posunout zásuvku v prostoru pod linkou. Osobně nechávám vždy u zásuvek pod linkou na kabelu alespoň 0,5m rezervu, kvůli možným úpravám. Bohužel právě u kuchyní se umístění spotřebičů dost často mění, většinou na poslední chvíli a bez toho, že by to někdo konzultoval s elektrikářem.
V praxi se nepřizpůsobuje kuchyň elektroinstala ci, ale naopak. Je podstatné, aby případné úpravy elektroinstala ce splňovaly určitá pravidla, tak jak jsem to popisoval výše.
K vašemu druhému příspěvku - tvrdit někomu, že jeho elektroinstala ce je tak špatná, že musí provést celkovou rekonstrukci je dost zásadní věc. Celkem si dokážu představit obličej majitele objektu, když mu sdělíte, že jeho nová elektroinstala ce je špatná a musí se předělat.
Mám z vás pocit, že žijete v jiném, virtuálním světě, nedotčeném realitou. Citace norem, vyhlášek a zákonů je jedna věc, realita věc druhá. Obdivuji vaši neústupnost, důslednost, jednoznačný výklad, to, jak máte hned ve všem jasno, ale v reálném světě to bývá trochu jinak...