V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Patrik Augustin  17.10.2009, 19:14

Pokud budou zarovky na 12V tak se dostanem na proud 41,6A. A to uz je treba na CU 1,5 opravdu hodne.

Vy chcete tahat 12V z rozvodnice? To jsem snad ještě nikdy neviděl
 (ssur)

Patrik Augustin:
proc z rozvodnice?od trafa k zarovkam.videl jsem 300W trafo a na nem 6 ks 50W zarovek tazene CU 1,5 a docela se to hreje.Z rozvodnice k trafu je to snad jasny.Ale pokud budou bodovky na 230V tak tato uvaha je mimo.Proto jsem rikal ze by bylo dobre specifikovat jake bodovky ma tazatel namysli tot vse.Spousta lidi si neuvedomuje ze na strane 12V jsou proudy o hodne vyssi nez pri 230V.To je vse na co jsem chtel upozornit.

IM:
Tazatel snad někde uvádí, že chce použít Cu 1,5? Tak proč všichni dokazují, že to nejde?

Patrik Augustin:
tazatel ne ale hned v prvnim prispevku je doporucen kabel cu 1,5

Lukáš Malík:
Pokud jsou svetla na 230V, vedte to CYKY 3Cx1,5 v trubce 25mm, upevnene na nejblizsich tramech nebo po konstrukci.
Delavam to taky tak  ;)