V čem vést vedení pro bodová světla umístěné v podkroví?
LE140:
Chtěl bych umístit do podkroví (půda) do podhledu bodová světla.
Podhled bude ze sadrokartonu, a bodová světla v něm nejspíš zapuštěna .
Zajímalo by mě v čem vést přívodní kabel po půdě (kde je položená izolace-vata)
jestli stačí husý krk, nebo lišta? Nechtěl bych něco podcenit
#105# Zkrátil jsem to dle pravidel.
Martin Lysý:
Doporučuji pevnou plastovou trubku se zřetelem na protažitelnost a ochranu kabelu. Použíte kulatý kabel-CYKY 3J (C) - 1,5mm2.
Dobiáš Miroslav:
Nejdříve proveďte výpočty podle ČSN 33 2000-4-43, oteplování nemusí vyjít pro kabel 1.5mm pro uvedené uložení, záleží na příkonu osvětlení, předřazeném jištění, časové oteplovací konstantě atd. Asi nechcete aby vám dům vyhořel.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Dobiáš Miroslav 17.10.2009, 18:04
Nejdříve proveďte výpočty podle ČSN 33 2000-4-43, oteplování nemusí vyjít pro kabel 1.5mm pro uvedené uložení, záleží na příkonu osvětlení, předřazeném jištění, časové oteplovací konstantě atd. Asi nechcete aby vám dům vyhořel.
Neděste pána. Těch pár bodovek na půdě tu jednapětku moc nezahřeje. To by tam muselo téct plných 10 A. Předpokládám, že nebude instalovat 2,3 kW osvětlení.
dům může vyhořet i bez zátěže. Stačí, že se izolace žil sníží tak, že proud v místě poruchy přesáhne cca 0,3A a je zaděláno na průšvih. Toto riziko sníží výchozí a pravidelné revize instalace, kdy se izolační stav měří. Ti chytřejší instalují proudový chránič s Idelta = 300 mA na začátku instalace.
Patrik Augustin:
podle meho je docela podstatne jaka ta svetla budou,kolik kusu a na jake jmenovite napeti.Pokud budu mit 10 zarovek na 12V o prikonu jedne 50W jsme na 500W prikonu v pripade ze to povesim do jedne vetve.Pokud budou zarovky na 12V tak se dostanem na proud 41,6A. A to uz je treba na CU 1,5 opravdu hodne.Takze pri provozu se ta CU 1,5 bude paradne hrat. Oproti tomu kdyz tam budou zarovky na 230V tak v tom zas takovy problem nebude.