Ako by ste riesili pripojenie zalozneho generatoru?

<< < (4/4)

Štefan Beláň:
To: Monček,
jenom pro všeobecnou informaci, pokud potřebujete UPS velkých výkonů na krátkou dobu než naběhne DA, používají se rotační UPS bez baterií ( myslím až do výkonu 1000kW ?). Je to ale velice drahé a proto se tyto UPS využívají pouze u důležitých objektů.

Miroslav Bardoděj:
U nás v práci máme zálohovaných 50 kVA pro počítačové systémy. Rozvaděče se zajištěným napájením jsou napojeny z UPS, a UPS je napojena z "přepínače",  na který je připojena nejen veřejná síť, ale i Dieselgeneráto r. UPS pokryjí cca 25 minut výpadku. DG startuje ihned po výpadku veřejné sítě a vypíná se cca po dvou minutách vyhovujícího stavu. UPS pokryje nejen krátkodobé výpadky (přepínání, nebo než naběhne DG),  ale zajišťuje i přifázování zátěže a postupné převedení zátěže na zdroj - skokové přepnutí by vyhodilo jistič.

Je v tom tedy dost logiky. Doporučuji vám, abyste to nejen svěřil profesionálům, ale abyste to zadal jedné firmě celé. Jedině pak máte jistotu, že to celé bude fungovat tak, jak má, a že se nebude dodavatel UPS vymlouvat na dodavatele DG a opačně.

:
[quote:Drobec format="text/plain"]1. Nie UPC ale UPS cize Uniterruptable Power System. UPC je ako ste spravne podotkli kablova TV

2. Ono neviem co si predstavujete pod sirokym rozmedzim, ale chcel by som vidiet UPSku co utiahne napriklad agregaty v mraziarnach alebo elektropec 10 kW. A pokial sa nad tym zamyslite prakticky tak zistite, ze zalohovat cokolvek vacsie aj tu "stvrthodinu" vyzaduje naprosto sialene mnozstvo a kapacitu akumulatorov a mimoriadne vykonnu primarnu stranu menica. Pri zalohovani prikonu "iba" 1 kilowatt si menic z akumulatorov 24V potiahne 50A, z akumulatorov 12V az 100A Skuste sa zamyslet nad realizaciou takehoto menica a zistite, ze potrebna kapacita akumulatora je tym najmensim problemom pri realizacii takejto zalohy. Tie dieselagregaty budu este velmi dlho nenahraditelne ...[/quote]



Dik za upozorneni.. :)

Co se tyka toho dieselu: Vzhledem k tomu, že existuji clanky (aku) o kapacite nad 300Ah a daji se radit do libovolnych baterii, ktere mohou mit klidne az 300V, takze menic nepracuje z tak extra proudy ,  jako pri 12V nebo 24V. Profi UPS ma urcite jakousi preklenovaci dobu, kdy se napaji jisteny okruh z baterii menicem dejme tomu max hodinu a mezitim stihne diesel regulerne nabehnout a pote prevezme funkci zdroje na sebe. Navic je tam urcite nejak osetreno, aby spalovaci motor nenaskakoval kvuli sebemensimu vypadku..
  Videl jsem v nejakym prospektu "mega UPS",  ktera mela doopravdy osetrenou "mrtvou dobu" dieselu (naběh) bateriemi a zabralo to vse jednu malou halu.. :-)

Jaroslav Ferst:
Marek Monček konstatuje m.j.:
"...chcel by som vidiet UPSku co utiahne napriklad agregaty v mraziarnach alebo elektropec 10 kW..."

Přinejmenším jde o špatně volené příklady. Elektrická pec, která má uvedený výkon, nevychladne tak rychle. Za čtvrt hodiny určitě dieselagregát nahodíte.
Totéž se týká mrazíren - byl jsem u případu, kdy kvůli výpadku jedné fáze vyskákaly na prodejně potravin tepelné ochrany 18 mrazicích a chladicích agregátů. Než se našlo místo poruchy a byla zprovozněna síť, byla strojovna chlazení 3 hodiny bez proudu. V mrazicích boxech teplota za tu dobu nevystoupila nad -18 stupňů.
Jinou otázkou by bylo udržení různých řídících a blokovacích obvodů v činnosti. I to už bylo řešeno: jistá firma používala u kontroléru svého stroje sadu 26 NiCd článků pro udržení CPU v chodu po dobu od výpadku sítě do uložení dat a odpojení CPU. Při 150 řídidích jednotkách to hezkých pár kousků akumulátorů bylo. Našlo se poněkud elegantnější řešení - napájení všech řídicích jednotek rozvodem 24V z centrálního akumulátoru (navíc vyřazeného z vedeného paletového vozíku). Po výpadku sítě totiž kontroléry odebíraly po dobu max. 5s celkový proud asi 80A, pak odběr poklesl na max. 0,2A. A dva NiCd akumulátory jen pro zálohování pamětí v každém kontroléru (kdyby vypadlo i těch 24VDC),  které lze vyměnit i za chodu, jsou ekonomičtější, než 26 kousků.

Tím chci naznačit, že není vždy nutné brát na problém větší kladivo. Není vždy přece nutné zálohovat provoz celého zařízení. A pro spotřebiče, které to vyžadují, už to mají specializované firmy zmáknuté.