Také se musím podělit o jeden ze žážitků z poslední doby (bohužel jich přibývá)
Toto je fotka, kterou mi poslal jeden zákazník s tím abych mu poradil co se stím dá dělat. Ale o předělání elektriky nechce slyšet. Jen jak to opravit a zprovoznit zpět. Nejlépe nesekat a tak podobně.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Radek Kroutil
Offline
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
|
|
« Odpověď #1 kdy: 12.10.2009, 20:58 » |
|
No comment... Standartní dotaz... Dotaz: Obrácená fotka, nebo je kolík v zásuvce skutečně dole?
|
Rev.tech. E2/A, elektroinstala ce, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb. tel: 603234575 Email: elkr@elkr.czwww.elkr.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 12.10.2009, 21:00 » |
|
Fotka je správně. Přívod zhora.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
MilanKnop
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
TT 00, E1/A
|
|
« Odpověď #6 kdy: 13.10.2009, 08:19 » |
|
Zákazníkovi bych poradil ať si zkouší dávat hlínu na prsa, protože jí brzy bude potřebovat.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #7 kdy: 13.10.2009, 08:42 » |
|
"Nádhera" tohoto typu se bohužel vidí v každém druhém domku na našich vsích, bohužel občas i ve starších činžácích ve městech. Co s tím? Vysvětlovat, že tohle se už opravit nedá, zdůraznit nebezpečnost elektrickou i požární a upozornit na problémy, které mohou vznikat u moderních spotřebičů a vést k jejich poškození. Mnohdy totiž lidé spíš zareagují na to, že se jim poškodí TV nebo PC, než na fakt, že mohou být díky své elektroinstala ci mrtví. Pokud je obyvatelům nad 70, tak je chápu, protože pro ně je rekonstrukce elektroinstala cí obvykle nezvládnutelná z fyzických důvodů. U mladších je to obvykle lenost nebo snaha ušetřit za každou cenu a zaslouží si ránu do nosu . Pokud ovšem dotyční nezareagují správným směrem, tak jediné možné řešení je odejít, žádné rady nedávat ani provizorní opravy neprovádět, protože pak je zodpovědnost na nás elektrikářích.
|
|
|
|
Jindra2
|
|
« Odpověď #8 kdy: 13.10.2009, 12:24 » |
|
Dovolím si nesouhlasit. Je určitě lepší to zapojit trochu slušně a hlavně bezpečně (připojit kolík), než od toho utéct. Jindra
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 13.10.2009, 14:01 » |
|
Dovolím si nesouhlasit. Je určitě lepší to zapojit trochu slušně a hlavně bezpečně (připojit kolík), než od toho utéct. Jindra
Nemám rád "provizorní úpravy a opravy" do stavu "mírně bezpečnějšího" než je původní stav. Buď udělat pořádně, nebo říci jasné NE. Připojit zde ochranný kolík a tvářit se že jsem tomu nějak výrazněji pomohl, to je jako dát nový lak autu bez brzd!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #11 kdy: 13.10.2009, 20:25 » |
|
Po dnešním rozhovoru je jasno. Zásuvka bude oželena,(hlavně byla na žehličku) a během zimy začínáme s rekonstrukcí. Postupně projdeme celý byt. Naštěstí tento pán chápal problém a rychle uznal potřebu úprav na instalaci. Kéž by to vždy bylo takto jednoduché. PS: Pane Táborský. Vy tvrdíte, že než dělat ochranu dle ČSN 34 1010 , to znamená připojit PEN na kolík, to raději nic? A že v síti TN-C se dělá z vodiče N vodič PEN ?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6
|
|
« Odpověď #12 kdy: 13.10.2009, 21:43 » |
|
Vy tvrdíte, že než dělat ochranu dle ČSN 34 1010 , to znamená připojit PEN na kolík, to raději nic?
Jen chci říct,že u těchto starých instalací nerad dodatečně připojuji neidentifikova telný drát na kolík. Kdo ví, proč ho tam elektrikáři v minulosti nepřipojili. Je-li elektroinstala ce již několik desítek let stará,tak je velká pravděpodobnos t,že dojde v nejbližší době k přerušení vodiče PEN. Menší pravděpodobnos t je,že se u nových spotřebičů dostane fáze na kostru
|
|
|
|
|