Strana sekundárního vinutí je uzemněná. Jaká je to soustava na sekundární straně?

(1/5) > >>

Ladislav Řehánek:
V naší firmě provádíme rekonstrukci mostového jeřábu.
Ovládací napětí beru z transformátoru s převodem 500V/230V.
Jedna strana sekundárního vinutí je uzemněná tak jak to požaduje ČSN.

A teď se ptám.
Jaká je to soustava na sekundární straně?
Náš názor je že je to soustava 1NPE 230V/TN-S.
Některým revizním technikům se to nezdá.
Byl bych rád kdyby jste mi řekli váš názor.

Karel Kroft:
Domnívám se, že jde o obvod FELV.

Jiří Schwarz:
Pane Kroft, dovolím si nesouhlasit! FELV sice nesplňuje nějaký požadavek na bezpečné napětí, ale pořád je ELV - Extra Low Voltage. To je to, co bylo podle ČSN 34 1010 malé napětí. Do toho určitě napětí 230V zařadit nemůžete!

štěpán škriečka:
Pane Kroft,
obvody FELV jsou takové, které spadají do kategorie I /tedy malé napětí/ a 230V je již nízké napětí a to je kategorie II.

Pane Schwarz,
ČSN 34 1010 již 11 let neplatí, byla nahrazena ČSN 33 2000-4-41.

Pane Řehánek,
Jestli je jedna strana vývodu 230V uzemněna a dále vedena třemi vodiči jedná se o síť TN-C-S.

Martin Hrdý:
Je to síť TN-S. Veškeré jeřáby po rekonstrukci (alespoň u nás) mají tuto síť v ovl.obvodech. Síť IT v ovl. se již nepoužívá z důvodu nutnosti montáže hlídače izol.stavu(nutná pravidelná kontrola, testování, není mech.odolnost).